Есть стройка, от столба со счетчиком до вагончика охраны по периметру территории 150м.
Нужно запитать на время стройки вагончик, в котором будет зимой электроотопление 2-3кВт.
Прокладка кабеля открыто по забору, которым ограждена стройка.
Какой кабель использовать?
ПВС? ВВГ? ПВС в ПВХ трубе?
Что будет есть взять ПВС 3х4?
Стройка будет год-полтора.
Что посоветуете?
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 07:56:49 от andery »

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 280
  • -Receive: 410
  • Сообщений: 3 165
  • Country: ua
  • ООО "Энерджи-Проект" ГИП
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
По факту в Киеве строители запитывают "тем, что есть" - я видел даже АСБ, с нулем по броне. А так, в проект я бы заложил АВВГ в гофре, стойкой к ультрафиолету (у ДКС-а можно глянуть). Хотя, как правило, в проект внутриплощадочные сети никто не закладывает, считая что это все - "инвентарное оборудование подрядчика", которое он тягает за собой со стройки на стройку.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 101
  • Сообщений: 1 056
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
andery, мое мнение, если по науке, то ВВГ 3х4 в трубе, хотя можно и без трубы (ВВГ изначально идет со светостабилизацией).
Наиболее экономвариант - это АВВГ, но потом куда его девать? Медь и прочнее (не так ломается), и вариантов применения потом гораздо больше.
ПВС? - черный нужно еще поискать, хотя за один солнечный сезон, смотря как еще будет солнце светить (может на кабель и вовсе не попадать) ничего особого не произойдет.
Короче "писча" для размышлений есть.  :)
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1033
  • -Receive: 552
  • Сообщений: 2 924
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Это не проект, это монтаж, хочется "правильно" сделать.
А ничего что у 3х4 меди падение большое получается при расчетной нагрузке 2кВт?
Склоняюсь пока что к ВВГ открыто по забору, смысла в гофре не вижу.
Осталось только определиться с сечением.

Оффлайн Землянин

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 25
  • Country: ua
  • Электрика, отопление, консультации, и заочно.
    • Просмотр профиля
    • Частный электрик в Киеве
    • Awards
Электрика, отопление, консультации, и заочно.

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер
Визуальная проверка:
Наберите символы отображаемые на изображении
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы отображаемые на изображении:
В чем измеряется разность электрических потенциалов?:
Единица измерения силы тока (с маленькой буквы):