Автор Тема: Выбор кабеля для связи между ППКП (для прокладки в земле)  (Прочитано 2131 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть по территории несколько зданий, в которых устанавливаются Тирас-16П. В "главном" здании устанавливается Тирас-16.128П. Все приборы нужно соединить по RS-485. Посоветуйте марку кабеля, с учетом того что он будет проходить внутри по зданиям, в стальной трубе снаружи зданий и в земле. Я так понимаю, плюс к этому он должен быть огнестойкий?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
он должен быть огнестойкий
Для чого в землі вогнестійкий ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
он будет проходить внутри по зданиям, в стальной трубе снаружи зданий и в земле

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю, плюс к этому он должен быть огнестойкий?
"повинні бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, протягом не менше ніж 30 хв або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу."

Металлическая труба - не защита от огня на 30 мин, насколько я понимаю. По меньшей мере, это не доказано. Поэтому внутри - огнестойкий.
А по типу  кабеля лучше к производителю обратиться, думаю.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Металлическая труба - не защита от огня на 30 мин, насколько я понимаю.
И я того же мнения. В моем случае - это всего лишь мех. защита.
А по типу  кабеля лучше к производителю обратиться, думаю.
Говорят - бери витую пару которая предназначена для прокладки в земле, + прокладывать в кабельной канализации.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Говорят - бери витую пару которая предназначена для прокладки в земле, + прокладывать в кабельной канализации
Вопрос по требованиям к витой паре, она разная бывает. Какие-то панели требуют 5 категорию, а каким-то обычного скрученного пожарного кабеля хватает.
С Тирасом не работали, но для других приборов для шины сейчас берем Алаевский КОВЭВнг FRHF FE180/E30 1x2x0,8, в земле в канализации вели КСПП 4х1,2.

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Говорят - бери витую пару которая предназначена для прокладки в земле, + прокладывать в кабельной канализации.
Також брали виту пару в оболонці ПЕ і додатково у існуючу кабельну каналізацію.  Якщо каналізації немає то хочаб у трубу ПЕ ну і обовязково стрічка "не копать" і усі інші нюанси земельних робіт. А навіщо вогнестійкість для пож.сигналізації? це не оповіщення.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А навіщо вогнестійкість для пож.сигналізації? це не оповіщення.
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
   А.6.11.2 Захист від пожежі
   а) загальні положення
Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини після виявлення пожежі, повинні бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, протягом не менше ніж 30 хв або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу. До таких кабелів відносяться:
1)   з’єднання між ППКП і будь-яким окремим устаткованням електропостачання; включно з кабелями між пристроями оповіщування та їх джерелами живлення;
2)   з’єднання між окремими частинами ППКП;
3)   з’єднання між головним ППКП і будь-якою дублюючою панеллю індикації;
4)   з’єднання між головним ППКП і будь-якою дублюючою панеллю керування;
5)   будь-які кабелі, які повинні функціонувати після затримки протягом перевіряння виникнення пожежі.

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
   А.6.11.2 Захист від пожежі
   а) загальні положення

Всередині будівлі - питань нема.   а зовні?  кабельна каналізація?   ізоляція кабелів вогнестійких призначена хіба для зовн.використання?
І головне - 100-500м кабельної каналізації кабелем вита пара в ПЕ оболонці, і при переході у будівлю до ППКП 10-30м допаюємо приміром JE-H(St)H Bd E30 ?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю, плюс к этому он должен быть огнестойкий?
Металлическая труба - не защита от огня на 30 мин, насколько я понимаю. По меньшей мере, это не доказано.
Почему не доказано - доказано,  что она не обеспечивает работоспособность кабельной линии в условиях пожара.
А вот нужен/не нужен снаружи огнестойкий кабель?  Вроде как и гореть то нечему,  а с другой стороны типа транзит,  да и в канализациях идут другие кабеля...
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всередині будівлі - питань нема.   а зовні?  кабельна каналізація? 
"повинні бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, протягом не менше ніж 30 хв або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу"

Если Вы считаете, что в канализации кабели защищены, то нет вопросов.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 154
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 287
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кто подскажет, как правильно перейти с ТПП под землей на Е30 в здании? Коробка обычная или огнестойкая? Или без разницы - ни так ни так линия не Р30?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кто подскажет, как правильно перейти с ТПП под землей на Е30 в здании? Коробка обычная или огнестойкая? Или без разницы - ни так ни так линия не Р30?
спорное мнение...
1. Делаем муфту в земле, вход в здание осуществляется кабелем Е30. Почему в таком случае, линия не Р30?
2. Входим в здание обычным кабелем. Прямо на вводе, ставим огнеупорный/огнезащитный шкаф/коробку. Внутри соединяем кабели. С огнезащитной коробки выходит кабель Е30. Почему тогда линия не Р30?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кто подскажет, как правильно перейти с ТПП под землей на Е30 в здании? Коробка обычная или огнестойкая? Или без разницы - ни так ни так линия не Р30?
Если коробка в здании, то она, в общем-то, тоже сгореть не должна, т.е. Е30. Если коробка под землей, то вполне может быть обычной, как сам ТПП.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если коробка в здании, то она, в общем-то, тоже сгореть не должна, т.е. Е30.
при этом, главное, не путать огнестойкую коробку Е30 с огнезащитной коробкой ЕI30.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_