А.6.2.2.1 Обмежування впливу несправностей
Система повинна бути побудована так, щоб одинична несправність кабелю в будь-якому
поодинокому шлейфі не могла перешкоджати правильному функціюванню більше ніж однієї з ниж-
ченаведених функцій:
a) автоматичне виявляння пожежі;
b) спрацьовування ручних пожежних сповіщувачів;
c) звукового передавання оповіщування про пожежу;
сі) передавання або приймання сигналів до/від пристроїв вводу/виводу;
е) приведення в дію додаткового устатковання (див. 6.10).
Якщо в одному корпусі поєднано кілька пристроїв із різними функціями (наприклад, комбіна-
ція пожежних сповіщувачів та звукових оповіщувачів), то в цьому корпусі мають бути ізолювальні
пристрої для обмеження впливання одиничної несправності кабелю, як рекомендовано у цьому
розділі.
Проектувати шлейфи треба так, щоб у випадку одиничної несправності кабелю внаслідок ко-
роткого замикання або обриву:
ї) не більше ніж 32 пристрою були непрацездатні, і
д) усі пристрої, що непрацездатні через несправність, знаходилися в тій самій зоні, і
її) усі пристрої, що непрацездатні через несправність, виконували однакову функцію.
Система повинна бути побудована так, щоб одинична несправність кабелю в окремому
шлейфі не могла перешкоджати:
і) увімкненню сигналу оповіщування про пожежу на площі, що більше припустимої площі для
однієї зони пожежної сигналізації, або
І) звучанню оповіщування про пожежу на площі, що більше припустимої площі для однієї зони
оповіщування, або
к) функціюванню всіх пристроїв оповіщування в будівлі (тобто, принаймні один пожежний опо-
віщувач повинен функціювати).

Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Световые указатели
« Reply #211 : 21 Лютий 2018, 15:54:57 »
А.6.6.2 Звукові сигнали
...
с) пристрої оповіщування
Кількість і тип використовуваних оповіщувачів повинен бути достатній, щоб створити рівень
звуку відповідно до А.6.6.2.
У будівлі необхідно встановлювати принаймні не менше двох оповіщувачів, навіть якщо ре-
комендований рівень звукового сигналу можна забезпечувати одним оповіщувачем.
У кожному протипожежному відсіку треба встановлювати не менше одного оповіщувача.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Световые указатели
« Reply #212 : 21 Лютий 2018, 17:26:31 »
bvv, все это касается, вроде бы, оповещателей, подключенных непосредственно к ППК. Но между Веллезом и ППК шлейфом будет соединительный проводок. А вот линии Веллеза контролировать ничего, вроде, не обязывает. Так чтоб напрямую.
Собственно, когда этот вопрос возникает? Я сталкивавюсь с ситуацией, когда линию затягивают "звездой" или делают ответвления вместо нормальной контролируемой последовательности с оконечником.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.