На сколько я помню АКБ на 72 часа требуются для питания оборудования пожарной сигнализации при наличии только 3 категории.
Нет. Есть у нас такой сакраментальный пунктик в ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 "Системы пожарной сигнализации и оповещения Часть 14. Правила построения, проектирования, монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатирования и технического обслуживания"
6.8.3 Резервне електропостачання
У випадку виходу з ладу основного джерела електроживлення
треба передбачати резервне електропостачання від акумуляторної батареї. Ємність акумуляторної батареї повинна бути достатньою для живлення системи протягом часу всіх ймовірних порушень електропостачання основного джерела електроживлення, або для прийняття інших відповідних заходів.
У деяких випадках можливе електропостачання від аварійних генераторів або від джерела безперебійного живлення. За наявності такого електропостачання, ємність резервних акумуляторних батарей може бути знижена,
проте акумуляторні батареї мають бути завжди передбачені.
У разі використовування аварійних резервних генераторів, треба вжити заходів, для їх дозаправлення до того моменту, коли запас пального буде витрачений.
Для оповещения ДБН В.2.5-56 разрешает выбирать 1 категрия от щита или АКБ.
А вот системы типа водяного ПТ, ОЗК или дымоудаления от АКБ запитать невозможно, поэтому только 1 категория.