Автор Тема: Световые указатели  (Прочитано 4187 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Tanya Lu

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 29
  • -Receive: 6
  • Сообщений: 58
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вопрос по световым указателям «Выход», «Направление движения»:
Согласно ДБН В.2.5-56:2014 «п. 9.7.4 Аварійне освітлення евакуювання при вимкненні основного джерела електроживлення повинно працювати не менше 60 хв від резервного джерела».
Согласно ДБН В.2.3-15:2007 «п. 8.43 Електропостачання протипожежних пристроїв (…, аварійного освітлення, …) повинно бути виконано за 1-ою категорією надійності.»
Суть вопроса: если есть 1-я категория электроснабжения, надо ли использовать указатели со встроенными аккумуляторами?
Или указатели с аккумуляторами используются только в зданиях, где нет возможности обеспечить 1-ю категорию?

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 76
  • -Receive: 1019
  • Сообщений: 4 193
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
если есть 1-я категория электроснабжения, надо ли использовать указатели со встроенными аккумуляторами?
У вас э ТУ на I категорію ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн Tanya Lu

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 29
  • -Receive: 6
  • Сообщений: 58
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я проектую систему оповіщення про пожежу в паркінгу. І світлові покажчики в «моєму» розділі, а не в «ЕО». Тому видаю завдання розділу «ЕО» на «Електропостачання за 1-ою категорією надійності».
ТУ немає (не бачила)

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 76
  • -Receive: 1019
  • Сообщений: 4 193
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
ТУ немає (не бачила)
Тоді краще з акумуляторами
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 153
  • -Receive: 591
  • Сообщений: 4 764
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
если есть 1-я категория электроснабжения, надо ли использовать указатели со встроенными аккумуляторами?
ДБН В.2.5-56
9.6.3   Резервним джерелом електроживлення може бути електропостачання І категорії відповідно до ПУЕ з використанням пристроїв автоматичного ввімкнення резерву (АВР), акумуляторні батареї устатковання електроживлення СО, а також автономні електрогенератори з автоматичним запуском.
9.6.4   Вибір способу резервного електроживлення визначається проектною організацією в залежності від призначення будинку.

А зачем Вам указатели со встроенными аккумуляторами? Их же потом надо менять будет. Берите указатели 24В и БП с аккумуляторами или указатели 220В. Мы обычно используем 24-вольтовые с БП.

Оффлайн Tanya Lu

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 29
  • -Receive: 6
  • Сообщений: 58
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Мы тоже (если уж нам отдавали «указатели», обычно они у электриков) использовали на 24 (12) В, при включении при пожаре они включались – по НАПБ А.01.003-2009 это разрешалось.
Но в случае паркинга -  в ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки..»: «До мережі аварійного (евакуаційного) освітлення повинні бути підключені світлові покажчики «вихід» на кожному поверсі та покажчики шляхів руху автомобілів».

Оффлайн iop

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 68
  • -Receive: 5
  • Сообщений: 170
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Аварийное освещение и система оповещения - это разные системы. И то и то по 1 категории.
Наверное можно их совместить, но как?









« Последнее редактирование: 01 Июнь 2017, 22:29:45 от iop »

Оффлайн iop

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 68
  • -Receive: 5
  • Сообщений: 170
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вот, например у меня паркинг со 2-м типом СО, т.е. "выхода" свето-звуковые..

Оффлайн Tanya Lu

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 29
  • -Receive: 6
  • Сообщений: 58
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я, если честно, не сторонник совмещать в одном ОСЗ «Пожар» и «Выход»

Оффлайн iop

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 68
  • -Receive: 5
  • Сообщений: 170
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Хорошо, паркинг, а если взять кинотеатр? И да, это разные сертификаты, не? Где-то в этом разделе давно это обсуждали.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2017, 23:21:32 от iop »

Оффлайн Tanya Lu

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 29
  • -Receive: 6
  • Сообщений: 58
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитировать (выделенное)
Хорошо, паркинг, а если взять кинотеатр?
Если кинотеатр, указатели должны быть включены постоянно, когда в зале есть люди.

Оффлайн Tanya Lu

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 29
  • -Receive: 6
  • Сообщений: 58
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитировать (выделенное)
И да, это разные сертификаты, не?
Если указатели в разделе  «ЕО» - часть освещения; в проекте «Оповещение о пожаре…» ссылка на раздел ЕО.
Если в разделе «Оповещение о пожаре…», то это уже «Система противопожарной защиты» и оборудование с соответствующим сертификатом.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 153
  • -Receive: 591
  • Сообщений: 4 764
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Но в случае паркинга -  в ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки..»: «До мережі аварійного (евакуаційного) освітлення повинні бути підключені світлові покажчики «вихід» на кожному поверсі та покажчики шляхів руху автомобілів».
По всей видимости, предполагается, что указатели "Выход" будут использоваться не только при пожаре, но и при любой аварийной ситуации.
Остается узнать у электриков, есть ли у них на аварийное освещение 1 категория. Если есть, то с чистой совестью можете запитывать от сети, взяв указатели 220В. Как делать коммутацию, можно договориться с электриками, или им делегировать. Поскольку СО2, можно их держать постоянно включенными.
Если 1 категории нет и эвак.освещение с аккумуляторами, то похоже, вам тоже придется так делать.

Оффлайн SANYA84

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 251
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
В чистом виде еще нигде не видел I категорию по электроснабжению ( 2 независимых ввода + АВР - есть везде, но чтоб к ним еще и установка прилагалась которая компенсирует подачу электричества на время переключения контактов - то не видел). На счет указателей движения - они также должны быть выполнены кабелем с определенным пределом огнестойкости, также учтите что у электриков в 23-м, данные требования жестче чем в-56. На счет реализации - ставится промежуточное реле НЗ контактами на фазу, при пожаре подается напряжение на реле - контакты размыкаются - табло загорается. Управление от электриков - при прекращении подачи напряжения - загораются показатели.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 153
  • -Receive: 591
  • Сообщений: 4 764
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
В чистом виде еще нигде не видел I категорию по электроснабжению ( 2 независимых ввода + АВР - есть везде, но чтоб к ним еще и установка прилагалась которая компенсирует подачу электричества на время переключения контактов - то не видел).
Указателям это без особой разницы, ну, мигнут. А ППК всегда с аккумуляторами.

 
Имя:     Email:     Я не спамер
Визуальная проверка:
Наберите символы отображаемые на изображении
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы отображаемые на изображении:
В чем измеряется разность электрических потенциалов?:
Единица измерения силы тока (с маленькой буквы):