Автор Тема: Пожаротушение на "Тирас ПУиЗ-1"  (Прочитано 2101 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dielektrik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.
Имеется АСПТ на базе прибора Тирас ПУиЗ - 1. Система работает с 2008-го года, просто сейчас я меняю ПУиЗ старого образца на новый. Модули (Тунгус) были подключены не совсем по схеме, но за 8 лет эксплуатации ложных срабатываний не было. По схеме подключения защитные диоды стоят на каждом модуле, а в существующей АСПТ диоды стоят только на выходе запуска. Может ли кто пояснить работу схемы и достаточно ли двух диодов в начале линии?
 

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение на "Тирас ПУиЗ-1"
« Reply #1 : 30 Травень 2017, 08:30:54 »
Уважаемый dielektrik!
А что по этому поводу говорит техподдержка производителя оборудования? Или она молчит, как рыба?
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 154
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 287
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение на "Тирас ПУиЗ-1"
« Reply #2 : 30 Травень 2017, 23:03:34 »
Ставить надо в каждый мпп, чтобы ток контроля целостности цепи не вызвал срабатывание модуля.
« Останнє редагування: 30 Травень 2017, 23:10:01 від iop »

Offline Sledopyt

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 12
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ЧП "Антисептик"
    • Awards
Re: Пожаротушение на "Тирас ПУиЗ-1"
« Reply #3 : 31 Травень 2017, 08:12:42 »
Quote (selected)
Модули (Тунгус) были подключены не совсем по схеме
, вернее сказать совсем не по схеме,
Quote (selected)
но за 8 лет эксплуатации ложных срабатываний не было
. Защитные диоды нужны для недопущения прохождения тока контроля целостности цепи через исполнительное устройство модуля (Тирас для контроля пускает по цепи ток обратной полярности) в вашем случае ток контроля дальше первого модуля пройти просто не мог, и случись обрыв в цепи - прибор этого бы не увидел.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: