Товарищи,
есть жилой дом 10-этажный (72 квартиры общее), два нежилых помещений в цоколе, Руст=7 кВт (в дальнейшем под офисы), насосная 6 кВт в цоколе и лифт 7 кВт.
Нужно ваше толкование, как правильно подсчитать общую нагрузку на дом, интересует именно какие коэффициенты брать для насосной и нежилых помещений.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23-2010 формула 12. Коэффициенты мощности согласно п.3.34 для насосной при кол. насосов от 1 до 4 -0,75; офисные помещения-0,85; жилье согласно табл. 3.6.
Коэффициенты спроса: лифты-табл.3.5; насосы-табл.3.11; жилые помещения-табл.3.1
З.Ы: мощность лифтовой установки не 7кВт для 10 этажного дома, где по нормам устанавливается лифт грузоподъемность 650кг, а около 12,5 кВт + щиток освещения для шахты лифта, машинного помещения и ремонтного освещения
« Останнє редагування: 11 Травень 2017, 14:21:16 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23-2010 формула 12. Коэффициенты мощности согласно п.3.34 для насосной при кол. насосов от 1 до 4 -0,75; офисные помещения-0,85; жилье согласно табл. 3.6.
Коэффициенты спроса: лифты-табл.3.5; насосы-табл.3.11; жилые помещения-табл.3.1
З.Ы: мощность лифтовой установки не 7кВт для 10 этажного дома, где по нормам устанавливается лифт грузоподъемность 650кг, а около 12,5 кВт + щиток освещения для шахты лифта, машинного помещения и ремонтного освещения
Ещё нужно учитывать общедомовое рабочее и аварийное освещение. И что там с отоплением в лестничных клетках? В моих случаях - электроконвекторы.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ещё нужно учитывать общедомовое рабочее и аварийное освещение

Ну не совсем так. В расчете учитывается рабочее и аварийное освещение подвалов с насосными и водомерными узлами, техэтажей и электромашинных помещений, электрощитовых и техэтажей.
Освещение лестничных клеток, поэтажных коридоров, входов уже учтено в удельных расчетных нагрузках жилья согласно табл.3.1 (см. п.3.6 абзац 2 ДБН В.2.5-23).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Таксс  Blink
grossel,
для квартир Р=(Кол-во)*Руд(из табл 3.1)
Правильно?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Таксс 
grossel,
для квартир Р=(Кол-во)*Руд(из табл 3.1)
Правильно?
LarenMc, студент? ;) Правильно, формула (1)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правильно.
Для 72 квартир удельные расчетние нагрузки определяют по табл.3.1 интерполяцией.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, студент?
неа,просто себя проверяю ::)
был случай у меня-считал нагрузки для жилого комплекса (предварительно был расчет от другой организации, и выходило все под 1 МВт), и при пересчете я сделал на 650 кВт. так в облэнерго этому не верят) они не могут понят,как для 72 квартир нагрузка на жилье будет меньше 5 кВт

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в облэнерго этому не верят) они не могут понят,как для 72 квартир нагрузка на жилье будет меньше 5 кВт
=-0

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот и я о том же)

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, студент?
неа,просто себя проверяю ::)
был случай у меня-считал нагрузки для жилого комплекса (предварительно был расчет от другой организации, и выходило все под 1 МВт), и при пересчете я сделал на 650 кВт. так в облэнерго этому не верят) они не могут понят,как для 72 квартир нагрузка на жилье будет меньше 5 кВт
не НЕ ВЕРЯТ, а НЕ ХОТЯТ недоплату за кВт
им выгоднее продавать по суммарному значению договорных мощностей...

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
не НЕ ВЕРЯТ, а НЕ ХОТЯТ недоплату за кВт
им выгоднее продавать по суммарному значению договорных мощностей...
ну это само собой)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.