Автор Тема: Подключение кондиционера на крыше  (Прочитано 2025 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 344
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, нужна помощь в следующей ситуации.
На крыше реконструируемого здания устанавливаются внешние блоки систем кондиционирования.
Кабели к ним прокладываются по наружной стене здания между ней и навесным вентилируемым фасадом.
На крыше здания и выступа фасада уложена мягкая кровля из ПВХ мембраны. Заказчик категорически отказывается делать в ней отверстия.
Предложение подрядчиков - выпустить кабели из имеющего вентзазора в парапете фасада и на лотке перебросить на выступ стены здания над кровлей. Далее по выступу стены также в лотке развести кабели к блокам.
П.2.1.19 ПУЭ говорит о том, что внешние электропроводки по крышам общественных зданий запрещены.
Стоит ли классифицировать проводку на лотке на высоте 30-60 см над кровлей как "проводку по крыше"?
Стоит ли классифицировать проводку на лотке проложенную по выступу стены над кровлей на высоте 60 см как "проводку по крыше"?
В разрезе это будет так:

« Останнє редагування: 18 Травень 2017, 15:05:00 від ejen »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик категорически отказывается делать в ней отверстия.
ejen, сразу несколько вопросов:
1. каким образом на внешний блок заводятся трубы?
2. Каким образом Вы собираетесь прокладывать лоток? В Вашем случае потребуется как минимум 2 стойки для крепления лотка.
3. Не знаю на сколько это критично, но формально пространство между фасадом и стеной это типа воздуховод, а прокладка кабелей в воздуховодах запрещена

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На мой взгляд, данный пункт ПУЭ относится в основном к транзитной прокладке силовых кабелей и распределительным сетям здания, но не имеет отношения к подводу кабелей к установленному на кровле данного здания электрооборудованию: электродвигателям вытяжных вентиляторов, внешним блокам системы кондиционирования здания, рекламному оформлению здания.
Единственное, кабели к внешним блокам у вас подходят на доступной высоте ниже 2 метров, значит монтаж их должен быть выполнен в металлических оцинкованных трубах или в глухих закрытых металлических коробах, исключающих доступ и механическое повреждение кабелей.
Желательно также подчеркнуть в общих данных, что кровля доступна только обслуживающему квалифицированному персоналу и нет свободного доступа посторонним лицам.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 344
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. каким образом на внешний блок заводятся трубы?
2. Каким образом Вы собираетесь прокладывать лоток? В Вашем случае потребуется как минимум 2 стойки для крепления лотка.
3. Не знаю на сколько это критично, но формально пространство между фасадом и стеной это типа воздуховод, а прокладка кабелей в воздуховодах запрещена
1. трубы так же, как и кабели - в щель в парапете
2. концы лотка закрепить к парапету, пролет 3 метра - не мало, конечно, но можно чем-то усилить - уголком, швеллером
3. не думаю, что стоит считать пространство между стеной и фасадом воздуховодом - с помещениями оно не сообщается

grossel, спасибо, мнение понятно
монтаж их должен быть выполнен в металлических оцинкованных трубах или в глухих закрытых металлических коробах, исключающих доступ и механическое повреждение кабелей
да, я тоже об этом думал еще и с точки зрения защиты от УФ

 