Это ток короткого замыкания который будет проходить через кабельную вставку, то есть при к.з на трансформаторе, это значение более точно определяется при расчете РЗА с заданными облэнерго значениями токов в maх и min режимах.
Для определения токов к.з на трансформаторе для приближенного расчета, можно воспользоваться рекомендациями и данными приведенными например в книге Голубев М.Л. "Расчет уставок релейной защиты и предохранителей в сетях 0,4-35 кВ" (см.вложение). Читать со стр.31, смотреть табл.10 на стр.41, то есть пользуясь данными по мощности тр-ра, напряжению, потерям мощности при токе к.з-5,5%, по таблице можно найти ток к.з на защищаемом участке (кабельной вставке который будет в пределах 950А (до 1000А)).
Выбрав вставки предохранителей ПКТ, по временно-токовых характеристиках можно определить время плавления предохранителя и используя это время до полного отключения в формуле расчета
проверить термическую стойкость кабельной вставки.
З.Ы. Если используете ток к.з в системе напряжения 0,4кВ (например первая часть таблицы при напряжении 0,4кВ), не забудьте привести его к значению ВН 10кВ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, Погодите? А как же
Есть существующая перемычка,выполненная АСБ-3х70. в голове установлены ПКТ.
Так все-таки 35 или 70?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Извините, сам уже запутался.

В предыдущем проектном решении применена перемычка из АСБ 3х35. Но по факту при монтаже там сразу сделали ее из АСБ 3х70.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все. Если 3х70, то ничего не меняйте. Оставьте существующую. В любом случае придется делать расчеты релейки, так как увеличение мощности ТП тянет за собой увеличение тока в цепочке 10 кВ.
Потом на основании релейки нужно будет рассчитать и показать термический ток. на этой перемычке, но скорее всего все пройдет, и ее можно будет оставить.
« Останнє редагування: 15 Травень 2017, 10:05:30 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так в новом проекте нужно указать замену 3х35 на 3х70.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, зачем? Вы же говорите что там по факту - существующий 3х70. Вот и пишете в проекте, что там кабельная перемычка - существующая - 3х70.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА,
по факту то да. но обл об этом не знает и думает, что там 3х35

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хм. Странная ситуация. А они что ни разу на своем ТП не были? Ну ладно.
Но я бы в любом случае писал бы 3х70 сущ, а при согласовании взял бы с собой пару фоток, которые это подтверждают.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но я бы в любом случае писал бы 3х70 сущ

Ну так не могу написать,ведь в предыдущем проекте было указано 3х35 и по нему строилась ТП. :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну так не могу написать,ведь в предыдущем проекте было указано 3х35 и по нему строилась ТП

Так внеси изменения в проект по факту как положено по ДСТУ
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: