Приветствую,коллеги.
Подскажите,как правильно выбрать кабельную перемычку к трансформатору ТМГ-630/10.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Задачей расчета электрических сетей является правильная оценка величин электрических нагрузок и выбор соответственно им таких наименьших из числа возможных сечений проводов, кабелей и шин, при которых были бы соблюдены нормированные условия в отношении:
1. нагрева проводников,
2. экономической плотности тока,
3. электрической защиты отдельных участков сети,
4. потерь напряжения в сети,
5. механической прочности сети.
Короче, при коэффициенте загрузки для однотрансформаторной ТП - 0,95, с учетом работы в аварийном режиме и режиме самозапуска трансформатора, считается ток нагрузки и выбирается аппарат защиты (например предохранители) и кабель, который проверяется по термической, электродинамической стойкости к max току к.з
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А разве в ТУ уже не указывают минимальное сечение кабеля?

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
А разве в ТУ уже не указывают минимальное сечение кабеля?
В данных ТУ не указано

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, где объект?
В Киеве мы в 99% случаев берем 3xXLPE-Al(1x120). Это с большим запасом.
Поясню почему.
расчетный ток по 10 кВ для трансформатора 630 кВА составляет 49А=630*1,4/(10,5*1,732), где 1,4 - допустимый систематический перегруз незарезервированных трансформаторов согласно ГНД (Инструкции), а 10,5 - расчетное напряжение для сети 10 кВ.
допустимый ток для кабеля 3xXLPE-Al(1x120) - 252 А, так что тут все проходит с огромным запасом.
Что касается термики, то для Al-120 он составляет 11,3 кА (1с), чего хватает для подавляющего большинства случаев опять же с огромным запасом, потому что время защиты составляет 0,0 с (МТО-основная защита) или 0,3с (МТЗ - резервная).
А теперь главное: почему 120, а не 95, 70 или 50, которые тоже проходили бы во многих случаях.
Дело в том, что на заводах кабель 120 - ходовой, он есть всегда и в любых количествах, а 95, 70 или 50 - индзаказ, а это означает, что либо завод может в принципе не взяться за заказ (если длина будет небольшая), либо поставит  большие сроки поставки, что никого не устраивает. А разница по цене, насколько я знаю, будет вообще копеечная.
Разумеется в любом случае в проект прикладывается лист с выбором сечения и кабеля и экрана.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Номинальный ток трансформатора ТМ-630-36,4А.
Номинальный ток предохранителей  (плавких вставок) типа ПКТ выбирается из условий несрабатывания  при  допустимых перегрузках трансформатора (1,4Ін.тр) и  при  работе трансформатора  в  режиме холостого хода (отстройка от бросков тока намагничивания, которые  в течение  небольшого промежутка  времени  могут превосходить  номинальный ток трансформатора
-1,6-1,8 Ін.тр),  а также  из условий селективности по отношению  к другим  защитным  аппаратам и  их  между  собой  и из условия обеспечения необходимой чувствительности к токам КЗ в основной зоне и в зонах дальнего резервирования.
Шабад рекомендует в своей книге "Защита трансформаторов 10кВ" выбирать предохранители со стороны ВН для трансформаторов малой и средней мощности: Ін.пр.~2xIн.тр=36,4х2=72,8А, ближайший предохранитель ПКТ-80А по табл.5 книги.
Исходя из этого выбираем кабель перемычки сечением 3х50мм2 и проверяем на термическую стойкость к токам к.з.
Т.к длительность тока к.з проходящего через трансформатор не должна превышать tд<5сек., а для трансформаторов с напряжением короткого замыкания Uк=5,5% tд=2,72с (Голубьев "Защита трансформаторов предохранителями"), используя значение 3-х фазного тока к.з с справочной литературы для трансформаторов ТМ-630, по известной формуле для определения минимального сечения кабеля исходя из термической стойкости за время срабатывания защиты, проверяем кабель перемычки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, где объект?
в Житомире.
с наличием кабеля-не проблема

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
используя значение 3-х фазного тока к.з с справочной литературы для трансформаторов ТМ-630
не могли бы вы подсказать эту литературу

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, Если в ТУ не прописано конкретное сечение кабеля, значит вы с заказчиком должны определиться:
1) сшитый или бумага? Политику Житомирского обла я не знаю, в Киеве как правило - сшитый, бумага, как исключение, только на перекладки, времянку и т.д., и то далеко не всегда.
2) Если речь идет о перемычке, значит транс выносной, так? В таком случае чем он будет защищаться по высокой стороне? У нас в 99% случаях заставят поставить в голове вакуумник и соответственно какую-то защиту, с временными параметрами, что я указывал выше. Хотя был прецедент и с защитой предохранителем, но это было исключение. Поэтому Вам нужно сходить в местную службу РЗА и пообщаться на эту тему, а лучше написать запрос и получить письменный ответ, ибо вакуумник + реле защиты сильно дороже комплекта ПКТ-10, и Вам нужно будет обосновать это перед заказчиком.
Ну а дальше уже сделать расчеты и выбрать кабель, с учетом всех вышеуказанных рекомендаций.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА,
делаю реконструкцию ТП(сейчас установленные ТМ-400/10).Есть существующая перемычка,выполненная АСБ-3х70. в голове установлены ПКТ.

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
При проверке на тремику ток КЗ брать на шинах ПС 110/10?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, так. Стоп.
давайте проясним схему.
РУ-10 кВ в котором стоят ПКТ и от которого к трансформаторам идет перемычка находится в той же ТП? Или это выносной трансформатор (то есть РУ-10 кВ находится в другом здании на расстоянии сколько-то там метров)?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА,
в том же ТП, не переносной

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, тогда не сушите себе голову: заменили транс, заменили плавкие вставки ПКТ, ну и + по РУ-0,4. Кабели не трогайте, оставьте существующими. АСБ-3х70 выдержит не один 630-ый транс
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА,
не сушил бы) в ТП сущ. перемычка АСБ 3х35

 