LarenMc, где объект?
В Киеве мы в 99% случаев берем 3xXLPE-Al(1x120). Это с большим запасом.
Поясню почему.
расчетный ток по 10 кВ для трансформатора 630 кВА составляет 49А=630*1,4/(10,5*1,732), где 1,4 - допустимый систематический перегруз незарезервированных трансформаторов согласно ГНД (Инструкции), а 10,5 - расчетное напряжение для сети 10 кВ.
допустимый ток для кабеля 3xXLPE-Al(1x120) - 252 А, так что тут все проходит с огромным запасом.
Что касается термики, то для Al-120 он составляет 11,3 кА (1с), чего хватает для подавляющего большинства случаев опять же с огромным запасом, потому что время защиты составляет 0,0 с (МТО-основная защита) или 0,3с (МТЗ - резервная).
А теперь главное: почему 120, а не 95, 70 или 50, которые тоже проходили бы во многих случаях.
Дело в том, что на заводах кабель 120 - ходовой, он есть всегда и в любых количествах, а 95, 70 или 50 - индзаказ, а это означает, что либо завод может в принципе не взяться за заказ (если длина будет небольшая), либо поставит большие сроки поставки, что никого не устраивает. А разница по цене, насколько я знаю, будет вообще копеечная.
Разумеется в любом случае в проект прикладывается лист с выбором сечения и кабеля и экрана.