Автор Тема: Молниезащита и заземление жилого дома  (Прочитано 4304 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якраз, за RSM, який не має обмежень щодо висоти споруд.
Evgen Koc, нічого не зрозумів, а намалювати  простенький ескіз? Якої висоти повинен бути блискавкоприймач щоб захистити церкву Св.Клари від бічних уражень блискавки?
Перевірку захищених об'ємів (приміром, за RSM) для сіткового перехоплювача належить виконувати лише у тих небагатьох випадках,
тобто пофіг захищає сітка чи ні? Потім можно буде сказати власнику будівлі що йому не пощастило. Спробуйте намалювати переріз кровлі з провідниками сітки які встановлено на утримувач дроту і намалюйте зону захисту у вигляді сфери і ви побачите що сітка не захищає дах.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
може служити навіть архітектурною прикрасою.
Це і є архітектурна прикраса . Попробуйте промалювати що там захищається цією прикрасою .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 920
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якої висоти повинен бути блискавкоприймач щоб захистити церкву Св.Клари від бічних уражень блискавки?
Коли говориться про захист від бічних ударів фасадів споруд, висота яких перевищує 60 м, наголошується, що це має сенс, якщо у споруді є чутлива електроніка. Для дзвіниці можна запропонувати прокласти доземні провідники рубами (зазвичай, бані тих дзвіниць є гранчастими). За потреби можна посилити захист, встановивши з певним кроком додаткові стрижні 0,5 м завдовжки під прямим кутом до доземних провідників. Стрижні виконуються з того ж дроту, що й доземні провідники, та закріплюються до них.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коли говориться про захист від бічних ударів фасадів споруд, висота яких перевищує 60 м, наголошується, що це має сенс, якщо у споруді є чутлива електроніка.
Тобто бічні влучання не призводять до руйнування? електроніки немае тож - нехай лупить? І чим такий захист відрізняється від відсутності захисту?
Для дзвіниці можна запропонувати прокласти доземні провідники рубами (зазвичай, бані тих дзвіниць є гранчастими). За потреби можна посилити захист, встановивши з певним кроком додаткові стрижні 0,5 м завдовжки під прямим кутом до доземних провідників.
Тобто спотворити пам'ятку архитектури
« Останнє редагування: 01 Травень 2017, 23:04:10 від Сугор »

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 920
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
      Захисна дія системи перехоплення полягає у тому, що її провідники забезпечують емісію таких потужних стримерів назустріч лідеру блискавки, що вони переважають за своєю енергетикою ті стримери, які беруть початок з покрівлі (якщо вона є струмопровідною). Для цього й виконуються численні взаємні з'єднання провідників LPS, для цього й належить об'єднувати кільцевим провідником усі уземлювальні електроди. Для інженерних цілей ці положення з фізики блискавки втілено у певні методики, зазначені у відповідних стандартах. Зокрема, захист пласких покрівель ЕКОНОМІЧНО ДОЦІЛЬНО виконувати сітковою системою (хоча можна також і стрижнями).
      У цій дискусії радує те, що видно зацікавленість спеціалістів у тому, аби не виконувати сліпо те, що написано у НД, але й розуміти, звідки походять ті чи інші рекомендації. Це і є прояви заміни адміністративно зарегульованої діяльності у царині стандартизації на публічне обговорення (передовсім, у технічних комітетах стандартизації). Саме там, у обговореннях проектів нових НД, ваші зауваження, запитання та пропозиції є найбільш продуктивними. Пропоную слідкувати за повідомленнями про такі проекти НД, які розміщуються на офіційному сайті  Українського агенства зі стандартизації: http://uas.org.ua/ua/category/standartizatsiya/. Закликаю брати активну участь у оновленні нормативної бази нашої країни.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 920
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тобто спотворити пам'ятку архитектури
Пам'ятка архітектури входить до об'єктів невідновлюваного культурного надбання, для яких визначається ризик R3. Погляньте-но, як вчинили китайці з Храмом Неба, що у Пекіні. До речі, ще єдина тамтешня кругла культова споруда, решта є прямокутними у плані.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Погляньте-но, як вчинили китайці з Храмом Неба, що у Пекіні.
переглянув купу фото в мережі
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC+%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD&rlz=1C1KAFB_enUA576UA576&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiyjLvZztDTAhXDCJoKHTPBAGUQsAQINA&biw=1920&bih=950#imgrc=wu6kGHzVR6tciM: