Автор Тема: Расчет годового потребления эл.энергии АЗС  (Прочитано 5246 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребята, помогите с расчетом годового потребления АЗС! Правильно ли я считаю: расчетная мощность * кол-во работы часов в сутки * кол-во дней в году, допустим расчетная мощность  - 50 кВт, АЗС круглосуточная - значит 24 часа в сутки , и 365 дней в году = 50х24х365=438т.кВт/ч*год? Или нужно по принципу годового использования максимумов, тогда где взять эти данные по максимумам?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
poramokk, не совсем правильно
не кол-во работы часов в сутки, а количество часов использования максимума, более подробно нужно смотреть в нормах или в справочнике Тульчина. Скорее всего АЗС там нет, но можно посмотреть в предприятиях с 3х сменным графиком работы, т.е. должно получится меньше чем 24 часа в сутки

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что-то ничего я не нахожу в справочнике Тульчина и Нудлера, но в другом нашел правда для пром. предприятий такое: Тmax – годовое число часов использования максимума активной мощности, определяемое в зависимости от сменности пред­приятия. Для одно-, двух- и трехсменных предприятий Тmax соответственно рекомендуется принимать 1900, 3600 и 5100, для непрерывного производства – 7650 ч. Если приму 5100 будет ли это правильным?
« Останнє редагування: 26 Квітень 2017, 21:55:07 від poramokk »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если приму 5100 будет ли это правильным?
НІ . АЗС хоч і працєю цілодобово , але технологічне обладнання там постійно не "крутиться" . Для чого вам потрібна ця теоретична цифра , на неї ніхто ніколи не звертає серйозної уваги .
50х24х365=438т.кВт/ч*год
Вказане вами річне споживання електроенергії (тис.кВт.год) помножте на 0,5-0,6 і отримаєте приблизно спожиту електроенергію . Теоретично реального споживання електроенергії ви ніколи не порахуєте .
« Останнє редагування: 27 Квітень 2017, 14:31:16 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огромное спасибо!
А в ответ для чего это нужно, так вот Заказчик заполняет какието паспорта на объект где указывает годовое потребление используемых ресурсов: вода, эл. энергия и т.д....

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
заполняет какието паспорта на объект где указывает годовое потребление используемых ресурсов: вода, эл. энергия и т.д...
Якщо АЗС існуюча , вказати фактичні показники відповідних лічильників .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю