Автор Тема: Щит аварійного освітлення  (Прочитано 2060 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Elec3с

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щит аварійного освітлення
« : 19 Квітень 2017, 22:02:56 »
Доброго всім дня. Є об'кт з двома незалежними джерелами живлення, одне від ТП, а друге від генератора.  Передбачається підключення евакуаційного освітлення від генератора, на випадок якщо не буде напруги з ТП, але замовник хоче ще в кожне приміщення завести по одній розетці від генератора. Скажіть будь ласка чи дозволяється використовувати ЩАО для розеточних груп які теж працюватимуть від генератора?

Offline Юрий

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 499
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит аварійного освітлення
« Reply #1 : 20 Квітень 2017, 08:52:17 »
Не допускается. ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.67 Не разрешается устанавливать штепсельные розетки в сети аварийного освещения.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит аварійного освітлення
« Reply #2 : 20 Квітень 2017, 09:53:25 »
Elec3с, а что за объект?

Offline Elec3с

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит аварійного освітлення
« Reply #3 : 20 Квітень 2017, 20:31:53 »
Получається в кожен ЩС потрібно крім основного живлення  заводити окремий кабель від генератора чи робити окремий щит? Об'єкт триповерхова будівля під офіси.

Offline Юрий

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 499
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит аварійного освітлення
« Reply #4 : 21 Квітень 2017, 09:11:20 »
Запроектируйте один распределительный щит, от которого разведете розеточные сети в каждый офис. 

Offline Elec3с

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит аварійного освітлення
« Reply #5 : 21 Квітень 2017, 13:24:37 »
Запроектую на кожному поверсі силовий щит і вже вньому підключу основне живлення і живлення від генератора. Дякую за допомогу.

 