а вот это считаю категорически не правильно, но по другому не согласует облэнерго, и по этому самому приходится тоже суммировать . И ТП придется подбирать именно по этой суммарной мощности, ну а "лишнюю мощность" облэнерго продаст повторно следующему.
Для этого необходимо в опросник прикреплять Додаток (все расчёты) как неотьемлемую часть опросника, в опроснике для этого жирным шрифтом делать примечание о том, что рассматривать вместе с Додатком. В самом Додатке жирным шрифтом указывать мощность Рр на каждый дом и общую алгебраическую сумму расчётных мощностей (мощность для получения ТУ) и отдельно расчётную мощность для расчёта ТП. Додаток согласовать, желательно с подписями и печатью.
Т.е., у нас будет фигурировать две мощности в Додатку:
1. Мощность для получения ТУ (алгебраическая сумма расчётных нагрузок домов)
2. Реальная мощность для расчёта ТП (посчитанная по ДБН).
Мощность в опроснике, по которым будут выданы ТУ:
1. Мощность для получения ТУ (алгебраическая сумма расчётных нагрузок домов)
Мощность в ТУ при этом будет намного выше, чем та мощность, которая нам необходима для расчёта ТП. Разница может быть и в полтора-два раза, зависит от того, насколько большой микрорайон! Отсюда и самые распространённые ошибки, и лишние кВт. Допустим, ТУ нам выдали на 3 МВт, а мы ТП-шки считаем на основании
согласованного Додатка уже на 2 МВт.
Да, выглядит глуповато, но что делать?
*Андрей*, так как все-таки нужно считать?
1. Считаем каждый дом отдельно, а на шинах ТП суммируем расчетную мощность каждого дома с учетом Куч.м
2. Считаем исключительно по количеству квартир
Сугор,
Предположим, что встроенных помещений в жилых домах нету, общедомовую нагрузку - лифты, освещение и пр. не учитываем. Рассмотрим чисто квартиры.
1. Рр1 считаем по суммарному количеству квартир для домов с электрическими плитами по формуле 12. Если, допустим, квартир 600 (количество домов при этом не имеет значения), то удельная нагрузка на квартиру по табл. 3.1 - 1,19 кВт/кв.
2. Рр2 считаем по суммарному количеству квартир для домов с газовыми плитами по формуле 12. Если, допустим, квартир 1000 (количество домов при этом не имеет значения), то удельная нагрузка на квартиру по табл. 3.1 - 0,6 кВт/кв.
3. Расчётная мощность Рр1=600*1,19=714кВт, Рр2=1000*0,6=600кВт
4. Применяем формулу 20. Рр=Рр1+Куч.м.*Рр2=714+0,9*600=1254 кВт. Это мощность, необходимая для расчёта ТП. Далее составляем опросник с Додатком, как описал выше.
Другое дело, что такой Додаток будет сложно согласовать с нашей бюрократией. И далеко не все там понимают это.
Может, у кого-то есть другие предложения? Кстати, сколько платят за получение ТУ, за каждый кВт?