Автор Тема: ВРУ  (Прочитано 1054 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Юлия123

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
    • Awards
ВРУ
« : 05 Апрель 2017, 11:56:27 »
помогите пожалуйста)я впервые сталкиваюсь с ВРУ
есть существующее ВРУ в одном здании от него нужно запитать другое,рядом стоящее здание,которое функционально связано.Категория 2,предохранители в существующем на 100А,один ввод почти не нагружен,раскидала нагрузку по загруженности вводов.Также стоит вопрос по выбору и компоновки ВРУ.
Прошу посмотрите мой набросок,он не доделан и скорей всего что-то неправильно.Заранее спасибо.

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 97
  • -Receive: 1232
  • Сообщений: 6 976
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: ВРУ
« Ответ #1 : 05 Апрель 2017, 12:45:57 »
1. Нагрузки существующего здания позволяют дополнительно подключить ваши нагрузки?
2. Принципиальная однолинейная схема электроснабжения должна включать в себя все элементы цепи электроснабжения в том числе и в существующем ВРУ.
3. Если совмещенный РЕN-проводник разделен на вводе в существующем ВРУ, то нужно, по условиям электромагнитной совместимости, тянуть к своему ВРУ 5-и жильные кабели (~3 фазы, N, РЕ). Если в существующем ВРУ (старые сети) не было разделения совмещенного РЕN-проводника, то при разделении в своем ВРУ перемычки между шинами N и РЕ при 2-х вводах должны находится по краям этих шин во ВРУ и не иметь общих точек присоединения с другими проводниками.
4. При равномерной загруженности вводов в существующем ВРУ, я бы в своем проектируемом ВРУ поменял местами точки подключения ЩТК с ЩС2. Тогда предохранители на вводах можно было бы выбрать одного номинала и нагрузки на питающих кабелях были бы одинаковы.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Юлия123

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: ВРУ
« Ответ #2 : 05 Апрель 2017, 12:55:31 »
grossel,спасибо за ответ)Нагрузки позволяют,PEN проводник разделен,кабель тоже подобран.Не совсем поняла по второму пункту)в частности по элементам

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 97
  • -Receive: 1232
  • Сообщений: 6 976
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: ВРУ
« Ответ #3 : 05 Апрель 2017, 13:01:30 »
grossel,спасибо за ответ)Нагрузки позволяют,PEN проводник разделен,кабель тоже подобран.Не совсем поняла по второму пункту)в частности по элементам
На схеме должны быть показаны, точки подключения ваших кабелей в существующем ВРУ с указанием характеристик аппаратов защиты и места подключения на ВРУ
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.