Автор Тема: Установка дизель-генератора в подвальном помещении  (Прочитано 3384 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрей М

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможна ли? И что для этого нужно (требования к вентиляции, пожарке и т.д.)?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрей М, теоретически это возможно, но на практике это очень геморойно. Основная проблема это соблюдение норм при заправке дизеля, иногда необходимо предусматривать дополнительную емкость для хранения ДТ, т.е. появляется пожароопасная зона. Потом есть проблема с отводом выхлопа.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
что для этого нужно (требования к вентиляции, пожарке и т.д.)?
Можете подивитись ДБН В 2.2.5-97 , там є багато рекомендацій по встановленню ДЕС п.8.15-п.8.23 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрей М, поддержу Сугора.
Отнесение помещений дизель-генераторных к категории «Г» принимается при условии использования в качестве топлива дизельного летнего топлива с температурой вспышки более 61°С, относящегося к горючим жидкостям, в количествах определенных нормами. При размещении дизель-генератора в подвале здании для размещения запаса топлива необходимо отдельное помещение, выделенное противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 3г типа с непосредственным выходом наружу. Тоже касается и ДЭС- выход должен быть непосредственно наружу.
Вторая проблема, как организовать забор воздуха для охлаждения ДГ (заборную камеру с железийными решетками) Это можно сделать только при наличии приямка до высоты пола помещения подвала и устройство в выполненном проеме в приямке железийной решетки для забора наружного воздуха. Отвод нагретого воздуха можно в принципе организовать коробом соответствующего сечения.  Площадь проема для удаления воздуха соответствует площади решетки радиатора ДГУ. Площадь проема для притока в 2 раза больше площади решетки радиатора.
Входное и выходное вентиляционные окна не должны располагаться в непосредственной
близости друг от друга.
Кроме того необходим отвод выхлопных газов дизеля. Трубопровод для удаления выхлопных газов должен иметь неподвижное крепление при проходе через стены или перегородки и обеспечивать отвод сгоревших газов или в вентканал или коробом выше здания. Отвод отработанных газов двигателя должен осуществляться наружу через правильно спроектированную выпускную систему.
Исходя из этого:
Требование к помещению для дизель-генераторов:
1. Наличие естественного или искусственного освещения.
2. Высота потолка не менее 2,5 метров.
3. Наличие проходов вокруг дизель-генератора не менее 1,5 метров для удобства обслуживания и ремонта.
4. Дверь в помещении должна открываться наружу.
5. Должна быть предусмотрена вентиляция помещения дизель-генератора.
6. Должна быть предусмотрена пожарная сигнализация и внутренний пожводопровод.
Требования к установке дизель-генератора:
1. Необходимо организовать приток воздуха в помещение, а также выпуск воздуха из помещения для системы охлаждения дизель-генератора (изготовление жалюзных решеток, воздуховодов, их сборка и монтаж).
2. Площадь поперечного сечения воздуховодов и выхлопных труб должны быть не менее фронтальной площади радиатора и площади сечения выхлопной трубы дизель-генератора.
3. Необходимо организовать выпуск выхлопных газов в атмосферу желательно на высоте не менее 3-х метров от уровня земли (изготовление выхлопных труб, их монтаж с глушителем шума и теплоизоляция).
4. Необходимо подвести силовой кабель к дизель-генератору и к системе собственных нужд дизель-генератора, а также кабель для системы дистанционного контроля и управления (если она имеется). Сечение кабеля выбирается в зависимости от токовой нагрузки.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
требования к пожарке
Пожаротушение во взрывозащищенном исполнении: ДБН В.2.5-56, Таблица А.2, п.1.7 и 13.3 (3)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: