Тема скорее не новая, но хотелось бы уточнить пару моментов.
Речь идет о молниезащите существующего 2-х этажного жилого дома.
кровля шатровая, профлист толщиной 0,5 мм, с уклоном 30 град., чердачное помещение - из необработанных деревянных конструкций спец.сосотавом против возгорания. Выше и немного ниже конька расположены вентканалы с выходящими из них метал. трубами ( ныне не используемые трубы) и трубостойки для антенн высотой не менее 1,5 м.
Так вот в чем вопрос:
1 способ. Если делать тросовый молниеприемник, в расчет высоту антенн, что выше конька кровли учитывать в расчете, или только, согласно старому ВСН, присоединить к общему заземлителю опоры стоек? Для вентканалов в этом случае отдельные молниеприемники не нужно городить??
2 способ. Если все-таки делать сетку поверх профлиста с креплением ее к профлисту посредством изоляторов, то для вентканалов рассчитывать свои молниеприемники, а стойки для антенн как в первом способе?
Спасибо.