Автор Тема: Требование облэнерго к охранной зоне столбовой ТП  (Прочитано 2122 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sasha_proekt

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имеем ситуацию - при согласовании с облэнерго места посадки столбовой ТП на 160кВА на участке заказчика получили замечание:"Не передбачено встановлення проектної ТП на території земельної ділянки замовника з урахуванням охоронної зони ТП згідно Правил охорони електричних мереж." В проекте предполагается установка ТП в углу участка с расстояниями от оси ТП (опори) 1,5мх1,5м. Охранная зона ТП - 3м по периметру (в случае со столбовой подстанцией от чего отталкиваться: от поверхности опоры или проекции трансформатора на землю), должна ли ТП размещаться так, чтобы вся ее охранная зона была в пределах участка заказчика? Правомерно ли требование облэнерго? Спасибо.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
от чего отталкиваться: от поверхности опоры или проекции трансформатора на землю

ПРАВИЛА  охорони електричних мереж
5.
за периметром   трансформаторних   підстанцій,   розподільних пунктів  і  пристроїв  -  на  відстані  3  метрів  від огорожі або споруди;
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 