Сорри за оффтоп:
uksusXIII, а что за пена? Как у нее с гидроизоляцией? Водичка не будет через нее заходить?

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 253
  • -Receive: 238
  • Сообщений: 2 357
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
andery, Обычная противопожарная пена. Не должна заходить водичка! На трубах есть уклон... да и из практики пока не было прецедентов...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий!

Оффлайн Pit

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Сообщений: 181
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
   1. Я говорю о кабельном канале и кабельной камере в контексте п.2.3.6 ПУЭ 2014г.
   2. Мы не знаем конкретной конструкции киосковой ТП. Если кабельный ввод, то возможно можно поднять кабели сразу
на эстакаду.

Оффлайн Pit

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Сообщений: 181
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Боюсь, что вы слабо представляете габариты сооружения... "Аккуратно" разложить 24 кабеля с соблюдением расстояния в 100 мм (а между пучками от разных секций шин еще и перегородку или бОльшее расстояние надо будет!) очень не просто... Совсем недавно тянул 16 ниток кабелей 4х185 в броне.. Посмотрите фото из архива ниже. На втором фото ширина траншеи 2,7 метра! На третьем и четвертом фото, в окнах подпорной стенки (ширина окна 1 м) проходит по 8 кабелей , в ПНД трубе 110х6,3 + по 4 резервных трбы (как раз ваши 24 нитки!). 

   Без обид! На месте эксплуатации, судя по фотографиям, я поймал бы монтажников и рассказал бы им о правилах монтажа кабельных линий.

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1051
  • -Receive: 552
  • Сообщений: 2 970
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
   Без обид! На месте эксплуатации, судя по фотографиям, я поймал бы монтажников и рассказал бы им о правилах монтажа кабельных линий.
Так расскажите всем, какие ошибки.

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 253
  • -Receive: 238
  • Сообщений: 2 357
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Так расскажите всем, какие ошибки.

Готов выслушать все замечания. На некоторых фото вы видите не совсем оконченный монтаж, например траншея с второго фото была расширена, так как нормально не влезали резервные трубы... В альбоме http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84  более подробно представлена эта работа. Я двумя руками "ЗА" конструктивную критику! :thumbsup:
« Последнее редактирование: 17 Март 2017, 13:31:33 от uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий!

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 296
  • -Receive: 440
  • Сообщений: 3 327
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
   Без обид! На месте эксплуатации, судя по фотографиям, я поймал бы монтажников и рассказал бы им о правилах монтажа кабельных линий.
Так монтажник - вот он uksusXIII, че его ловить? :))))
Так что Вы уже весь форум заинтриговали. Рассказывайте.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 253
  • -Receive: 238
  • Сообщений: 2 357
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Так монтажник - вот он uksusXIII, че его ловить? :))))
Да! Обещаю не прятаться.  :-[
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий!

Оффлайн CC19

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 75
  • -Receive: 174
  • Сообщений: 1 326
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
uksusXIII, что за плитки "осторожно кабель"? Какие плюсы, минусы по сравнению с сигнальной лентой?

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 253
  • -Receive: 238
  • Сообщений: 2 357
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Легенькая, пластиковая плитка... Офигительная замена покрытию кирпичем. Правда нам пришла от поставщика большей частью покрученная пропеллером, но на функции защиты кабеля от повреждений это не сильно повлияло. В моем случае (при ширене траншеи от 1,5 до 3,0 метра сигнальная лента не сильно бы спасла... Я считаю, что ее стоит применять только как дополнительную меру защиты от повреждений... А вот кирпич, или плитка, как основная.
« Последнее редактирование: 20 Март 2017, 17:26:47 от uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий!

Оффлайн Pit

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Сообщений: 181
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
По любому в траншее вы должны ложить кабели с расстоянием между ними 100 мм и не более 6 силовых кабелей в траншее. У вас все 24 кабеля идут в одном направлении?
Тогда насыпью никак не получается согласно норм.
   Не буду касаться этих вопросов.
   Замечание касалось другого: п.2.3.16 ПУЭ прямо предписывает укладывать кабель в траншеях змейкой с запасом в 1-2 % для компенсации сдвигов земли и добавим от себя:  для производства ремонтных работ. Мне могут возразить: попробуй уложить данный кабель в трубе змейкой. Для этих целей запас кабеля создается в петлях с формой буквы омега и на поворотах трассы стараются уложить кабель по внешней стороне поворота. При повреждении и последующим ремонтом кабеля часто удаётся использовать запас и не вставлять кабельные вставки и плодить муфты.
« Последнее редактирование: 26 Август 2017, 17:00:48 от Pit »

 