Планируется прокладка 24 кабелей 4х240(185) по кабельной эстакаде от ТП до электрощитовой. Поскольку ТП киосковая с подземным выходом, приходится 5-10 метров трассы укладывать в земле. Конструкцию кабельной эстакады прикинул, не знаю как организовать выход кабелей с земли? Может кто встречал типовые решения?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы применил лестничный лоток, а после укладки кабелей закрыл бы его С ОБЕИХ СТОРОН крышками.На "спину" лотка крышку крепят саморезами со сверлом. Переход кабелей из земли на лестничный лоток надо-бы защитить трубами ПНД.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline jokeroff555

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 22
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Взаиморезервируемых кабелей нет в этих 24 шт.? У меня такой же сейчас проект, но к сожалению только начал пока сырое всё, наброски для строителей.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, а как кабели прокладываются в земле? Я так понимаю это будет пакет труб. Я вижу два варианта:
1. трубы с кабелями выгибаются в земле и на выходе трубы бетонируются и делается "цоколь" на высоту, ну скажем - 300мм. Правда не уверен что 1м будет достаточно для поворота пакета труб.
2. сделать колодец, что-то типа как в серии А5-92 (стр.50) или А11-2011(стр.53)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы применил лестничный лоток, а после укладки кабелей закрыл бы его С ОБЕИХ СТОРОН крышками.На "спину" лотка крышку крепят саморезами со сверлом. Переход кабелей из земли на лестничный лоток надо-бы защитить трубами ПНД.
Так все и планировалось, но уложить 24 кабеля с подъемом на площади 1м.кв, да еще и в трубах - еще та задачка.
Взаиморезервируемых кабелей нет в этих 24 шт.?
Условно взаиморезервируемые, так как ТП по 3-й категории, но на каждый щит веду по две линии.
 
а как кабели прокладываются в земле?
Пока еще не определился: либо блок, либо канал. Но в этих типовых нет именно выхода с земли на воздух. Как организовать уплотнение с возможность быстрой замены кабеля?
« Останнє редагування: 14 Березень 2017, 11:16:02 від CC19 »

Offline jokeroff555

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 22
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Каб.канал проще будет для эксплуатации

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть типовая серия по защите кабелей специальным кожухом при выходе с земли на стену здания.
Там же дается раскрой и потребность в листовой стали для изготовления кожуха в МЭЗ.
В данных вариантах ответа мне понравился ответ  uksusXIII. Почему? Потому-как не так то просто 24 кабеля сечением 185-240 мм2 затянуть в трубы и эти 24 трубы разместить на ограниченном участке (получится 1,5-2м).
Я бы пошел по более простому пути и использовал 4 оцинкованных глухих короба с кришками Краматорского СКАТа, размерами 2500х600х100мм толщиной металла 1мм. Размещал бы их глухими сторонами один к другому (по 2 шт.) с монтажом на конструкции стойки. Сделать крышки съемными и не доступными для посторонних не проблема (см. совет  uksusXIII или др. способом). Размера лотка по длине достаточно чтобы низ на 300мм (покрасив дополнительно битумным лаком) опустить в траншею, а ширины 600мм - чтобы уложить в 4 короба 24 кабеля по 6 кабелей в короб.
Монтаж сводится к тому, чтобы подвести кабели в траншее к открытому коробу и начав изгиб кабеля необходимым радиусом еще в траншее при подходе и потом просто уложить их в вертикальные короба закрепив и закрыв их кришками (на винты или саморезы).
« Останнє редагування: 14 Березень 2017, 11:35:28 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но в этих типовых нет именно выхода с земли на воздух

а додумать?  :) Просто выходишь не в землю, а поднимаешься вертикально дальше на эскакаду. Что касается гермовводов, то нужно подумать нужны ли они? Как вариант можно использовать что-то типа такого  http://roxtec.com.ua/ru/resheniya-i-produkty.html для прохода через бетонную крышку колодца, либо придумать решение без гермовводов: типа в крышке оставляем отверстие(я) и огораживаем его кожухом, один фиг кабели придется защищать, а в колодце делаем дренажный приямок

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Монтаж сводится к тому, чтобы подвести кабели в траншее к открытому коробу и начав изгиб кабеля необходимым радиусом еще в траншее при подходе и потом просто уложить их в вертикальные короба закрепив и закрыв их кришками
А как кабели обслуживать в этом месте? Например, муфту поставить, это же какой геморой..?
Что касается гермовводов, то нужно подумать нужны ли они?
Ну не знаю... Канал соединен из подземной частью ТП, как то не очень меня радует мысль затопления канала. Конечно можно наворотить дорогущих гермовводом, но кто его по уму сделает, и что с ними будет со временем...?
« Останнє редагування: 14 Березень 2017, 12:08:11 від CC19 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто выкрутить винты или саморезы и снять крышку короба и кабели как на лицо. А муфту ставить также как при повреждении кабеля в защитной трубе. Выше или ниже. Муфта все равно при любом раскладе для кабелей такого сечения должна размещаться на твердом основании в горизонтальном положении.
Вы же спрашивали если типовое решение. Есть, защита металлическим кожухом изготовленным в МЭЗ при выходе из траншеи.
А это типа того же, но не в МЭЗ, а готовые изделия.
« Останнє редагування: 14 Березень 2017, 14:51:04 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, я про тот участок кабеля что находится в земле. Что бы выйти таким количеством кабелей их нужно укладывать один над другим в земле. Получается, что бы добраться до нижнего кабеля, в случае КЗ, нужно полностью все разрыть вокруг фундамента опоры, а потом попробовать вытащить поврежденный кабель.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Планируется прокладка 24 кабелей 4х240(185) по кабельной эстакаде от ТП до электрощитовой
Як варіант , можна на виході кабелів з КТП передбачити приямок (прямокутний кабельний колодязь) необхідних розмірів і поруч з приямком встановити опору кабельної естакади . Кабелі з приямку будуть відразу підніматися на естакаду .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что бы выйти таким количеством кабелей их нужно укладывать один над другим в земле. Получается, что бы добраться до нижнего кабеля, в случае КЗ, нужно полностью все разрыть вокруг фундамента опоры, а потом попробовать вытащить поврежденный кабель.
По любому в траншее вы должны ложить кабели с расстоянием между ними 100 мм и не более 6 силовых кабелей в траншее. У вас все 24 кабеля идут в одном направлении?
Тогда насыпью никак не получается согласно норм.
Дельное предложение Romanа3R, а чтобы вода не попадала в приямок и ТП можно выложить борта на отметку +0,300 и перекрыть, кабельные вводы в ТП уплотнить
« Останнє редагування: 14 Березень 2017, 17:19:38 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
     В похожей ситуации пришлось выйти из РП-6кВ кабельным туннелем и поднять кабели на кабельные эстакады через 3 кабельные колодцы.


Я бы пошел по более простому пути и использовал 4 оцинкованных глухих короба с кришками Краматорского СКАТа, размерами 2500х600х100мм толщиной металла 1мм. Размещал бы их глухими сторонами один к другому (по 2 шт.) с монтажом на конструкции стойки.

Дельное предложение Romanа3R, а чтобы вода не попадала в приямок и ТП можно выложить борта на отметку +0,300 и перекрыть, кабельные вводы в ТП уплотнить

   Т.о. выходим из ТП кабельным каналом с бортами +0.300 и через кабельную камеру с защитой глухими металлическими
коробами  поднимаем кабели на кабельную эстакаду. В кабельном канале можно аккуратно разложить все 24 кабеля.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
По любому в траншее вы должны ложить кабели с расстоянием между ними 100 мм и не более 6 силовых кабелей в траншее. У вас все 24 кабеля идут в одном направлении?
В кабельном канале можно аккуратно разложить все 24 кабеля.
Боюсь, что вы слабо представляете габариты сооружения... "Аккуратно" разложить 24 кабеля с соблюдением расстояния в 100 мм (а между пучками от разных секций шин еще и перегородку или бОльшее расстояние надо будет!) очень не просто... Совсем недавно тянул 16 ниток кабелей 4х185 в броне.. Посмотрите фото из архива ниже. На втором фото ширина траншеи 2,7 метра! На третьем и четвертом фото, в окнах подпорной стенки (ширина окна 1 м) проходит по 8 кабелей , в ПНД трубе 110х6,3 + по 4 резервных трбы (как раз ваши 24 нитки!).                                                                     