Автор Тема: Необхідність встановлення ЗНЗ  (Прочитано 7365 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 676
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня. Ситуація наступна. Є РП-10 кВ в якій треба встановити додаткову комірку КСО-272. З цієї комірки кабель в землі виходить на найближчу опору ПЛ-10 кВ і далі іде повітряна лінія. Опора стоїть прямо біля РП (по кабелю 30 м). Так от питання в тому чи потрібно встановлювати на кабелі в комірці трансформатор струму нульової послідовності. "бублик"?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Необхідність встановлення ЗНЗ
« Reply #1 : 13 Березень 2017, 09:13:59 »
Ну чисто теоретически наверное нужно. Тем более сам бублик стоит не так уж и дорого, а реле вы будете ставить вполне себе современное, в котором ЗНЗ наверняка будет реализовано.
Разумеется с действием на сигнал, если ОБЛ не настаивает на другом.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 676
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Необхідність встановлення ЗНЗ
« Reply #2 : 13 Березень 2017, 10:38:44 »
та вот якраз і реле яке зараз забите не має виходу ЗНЗ. Потрібно міняти виконання реле. Схеми вже просто розроблені не дуже хочеться шось вже міняти.
Ну а взагалі. Я от знаю що на чисто повітряних лініях бублики ніколи не ставлять, але от чому і чи це десь прописано, шо не треба їх ставити на ПЛ? В ПУЕ відповіді не знайшов. Можливо ви мені поясните чому не ставлять на ПЛ бублики?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Необхідність встановлення ЗНЗ
« Reply #3 : 13 Березень 2017, 12:03:03 »
Там идея какая получается. ЗНЗ реагирует на повышение емкостного тока  в линии. Для КЛ это актуально, а на воздушке эти токи очень маленькие. И то, в Киеве ЗНЗ ставят ,но уставки на нем отбивают эмпирические ,потому как в Киевэнерго на всех подстанциях стоит компенсация емкостных токов, и расчетные уставки работать не будут.
Я бы на Вашем месте задал бы вопрос в службу РЗА Вашего обла. Слишком скользкий вопрос.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 676
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Необхідність встановлення ЗНЗ
« Reply #4 : 13 Березень 2017, 12:08:42 »
дякую за роз'яснення. Я приблизно так і догадувався

 