Прожектора запитываются от первичного щита и срабатывают от одного общего сумеречного реле и рабочие щитки запитываются от этого же первичного щита и дальше ничего общего с прожекторами не имеют.Вариант который предложен сводится к работе щитка от общего сумеречного реле или реле щшнужно ставить на каждую мачту.С уважением,Артур
Может быть два варианта:
1. С первичного щита приходит один 5-и жильный кабель на 1 мачту. На мачте устанавливается силовой щиток с водным автоматом (выключателем нагрузки, рубильником) от которого запитываются через автоматы: группа с разъемами и отдельная однофазная группа (L1) на прожекторы мачты (двухполюсный автомат-двухполюсный модульный контактор включаемый сумеречным реле).
С первой мачты, с ввода, шлейфом кабель уходит на следующую мачту где устанавливается такая же аппаратура управления и защиты c запиткой прожекторов от фази L2 и дальше на 3-ю мачту с запиткой прожекторов от фазы L3.
Как вариант на первой мачте, на прожекторы, может быть установлен 3-х полюсный автомат и 3-х полюсный контактор включаемый сумеречным реле, а также вручную с поста управления (ключом выбора режима авт.-руч.). Прожекторы первой мачты запитываются аналогично с фазы L1. И дальше на вторую мачту уходят два кабеля: шлейфом с ввода щита первой мачты на щит разъемов-5-и жильный кабель и 4-х жильный (L2;L3;N;РЕ) на распределительную коробку (клеммный ящик степенью не ниже ІР54) второй мачты.
С коробки ответвлением от L2;N;РЕ на 2-х полюсный автомат защиты группы прожекторов второй мачты (в щите) и ответвлением с распредкоробки (L3;N;РЕ) кабелем на 3-ю мачту на автомат группы прожекторов.
Ну и естественно, с ввода щита 2-й мачты шлейфом кабель уходит на 3-ю мачту на щит разъемов.
2) Второй вариант похожий, но вся аппаратура первой мачты управления освещением располагается в первичном щите и нужен монтаж от первичного щита и между опорами 2-х кабелей.