Автор Тема: Собрать ЩМУ в модульном щитке  (Прочитано 1093 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Udgin

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 22
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 241
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Добрый день!
Такой вопрос. Вот схема управления двигателем (вентилятором). Можно ли собрать ее в модульном щитке и если можно, то как составить на это спецификацию?
Смысл в том, что есть три вентилятора, но нет возможности поставить готовые щиты ЩМУ в том месте, где ими нужно управлять. Поэтому появилась идея кнопки поставить в том месте, откуда управляют вентиляторами, а все реле и контакторы собрать в модульном щитке (он же силовой).

Проблема в том, что мои познания ограничиваются кнопками, автоматическим выключателем и контактором, дальше я схему не понимаю и нету у кого спросить. Так что прошу совета.

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 100
  • -Receive: 1330
  • Сообщений: 7 260
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Все можно. Хотя у вас и не схема управления, а обрывки  и фрагменты с лишними и недостающими элементами. Проще для вас вариант-взять пускатель (контактор) в защитной оболочке с уже установленными на крышке кнопками управления, а автомат защиты установить в своем силовом шкафу. Например контакторы КМИ (фирмы ИЭК)  с тепловым реле и кнопками управления в защитной оболочке степенью защиты ІР54.
Какая хоть мощность ваших вентиляторов?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Udgin

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 22
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 241
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
grossel, спасибо за ответ. Мощность небольшая, три штуки по три кВт. Проблема в том, что это пищеблок, там много оборудования и очень тесно. Не хочется ставить никаких пускателей в оболочках, а тем более щитов (щитов не только не хочется, а и тупо некуда). Хочется сделать красиво и компактно, чтоб у людей на рабочем месте были кнопочки и больше ничего.

Я правильно понимаю, можно в щите поставить автомат→контактор→тепловое реле, а на месте - две кнопки, и это уже будет работоспособный вариант?

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 204
  • -Receive: 645
  • Сообщений: 7 096
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Udgin, то что предложил grossel - это стандартное решение и к тому же бюджетное, Контакторы в оболочке http://www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=9040 места займут не на много больше чем кнопочные посты http://www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=9038

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 100
  • -Receive: 1330
  • Сообщений: 7 260
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
КМИ в пластиковом корпусе 1-й величины, под вашу мощность, очень маленькие-размером 135х101мм, имеют эстетичный вид и небольшую стоимость. Монтаж занимает несколько минут: установка на стену и разделка и подключение 2-х кабелей приходящего с автомата силового щита и отходящего на вентилятор. Во вложении общий вид, габаритные размеры и таблица выбора в соответствии с мощностью.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Udgin

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 22
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 241
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
grossel, спасибо, будем думать.
UPD. Я не сильно настаиваю на своей правоте, но мне кажется, что так как пускатель не очень большой по габаритам, логично было бы поставить его в щите или хотя бы там, где он не будет никому мешать, а кнопки установить на рабочем месте и сделать их скрытого исполнения, как обычный выключатель.
Чисто на бытовом уровне. У вас на кухне есть рабочая поверхность, 60 см шириной. Вы бы повесили над ней коробку с пускателем, пускай и небольшого размера?
« Последнее редактирование: 02 Март 2017, 11:34:46 от Udgin »

Оффлайн erika24

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 430
  • -Receive: 81
  • Сообщений: 817
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
а двигатели вентиляторов трехфазные?

Оффлайн SKlim

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Сообщений: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Можно поставить модульные пускатели в щите (http://www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=9151 например), но тепловых реле к ним нет, собственно по-моему, для вентиляторов можно обойтись и без них. Но реально выигрыш по сравнению с пускателем в оболочке будет сомнительным, да и заморочек больше.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 204
  • -Receive: 645
  • Сообщений: 7 096
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Чисто на бытовом уровне.
Udgin, а о какой кухне идет речь? Как по мне размещать над варочной поверхностью какое-либо оборудование, за исключением зонта вытяжки как-то не очень.... Что касается модульных пускателей, то там есть одна проблема: они не очень хорошо работают на индуктивных нагрузках, в общем нужно искать информацию на пускатели, скажем пускатели на 20А в режиме АС-3 это не более 9А (если я не ошибаюсь)

Оффлайн Andrey59

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 13
  • -Receive: 108
  • Сообщений: 449
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Да ток на модульных контакторах указан для АС1. Чтобы коммутировать двигатель на 9А надо контактор на 25А (EATON в свох таблицах так пишет). Автомат силовой и тепловое реле заменяет автомат защиты двигателя на соответствующий ток. И кнопки для модульных щитков то же есть.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Оффлайн Udgin

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 22
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 241
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вентиляторы трехфазные, кухня в детском садике, но довольно с серьезным оборудованием.

Цитировать (выделенное)
Как по мне размещать над варочной поверхностью какое-либо оборудование, за исключением зонта вытяжки как-то не очень...


Так в том то и дело. Хочется обойтись двумя кнопками. Вот такого типа: http://euroformat.com/images/LO/ef/knopki.png
Ну то есть не совсем такими, просто щам нет времени искать.

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 100
  • -Receive: 1330
  • Сообщений: 7 260
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Пускатель отличается от контактора тем, что в отличии от контактора имеет в своей комплектации тепловое реле и изначально разрабатывался как силовой коммутирующий аппарат управления асинхронными двигателями (то есть индуктивными нагрузками). Если вы по теме выше посмотрите во вложении данные по выбору контакторов КМИ фирмы ИЭК то увидите, что все характеристики (в том числе и номинального коммутируемого тока) приведены к АС-3. То есть для электродвигателя мощностью 3 кВт вполне хватит контактора 1 величины.
Относительно установки пускателей, их вполне можно установить например возле двери или за дверью в коридоре (размер 13,5х10см это не размер и обычный 2-х кнопочный пост управления размером не меньше).
Udgin, то что вам нравятся сенсорные посты управления это хорошо, но это посты верхнего уровня управления, а у вас схема релейно-контакторная низшего уровня управления, так-то нужно думать о реальных вещах как установить всю пусковую в модульном щитке, чтобы было и эстетично и безопасно для обслуживающего персонала. Потому-как если токоведущие части автоматов будут закрыты, то например теплового реле-нет.
« Последнее редактирование: 02 Март 2017, 14:20:31 от grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Udgin

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 22
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 241
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитировать (выделенное)
Udgin, то что вам нравятся сенсорные посты управления это хорошо
Я не имел ввиду сенсорные, просто нету под рукой нужной картинки.

Цитировать (выделенное)
Пускатель отличается от контактора тем, что в отличии от контактора имеет в своей комплектации тепловое реле
Цитировать (выделенное)
Если вы по теме выше посмотрите во вложении данные по выбору контакторов КМИ фирмы ИЭК то увидите, что все характеристики (в том числе и номинального коммутируемого тока) приведены к АС-3. То есть для электродвигателя мощностью 3 кВт вполне хватит контактора 1 величины.

То есть в моем случае можно обойтись обычным модульным контактором?

Оффлайн erika24

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 430
  • -Receive: 81
  • Сообщений: 817
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
обычным модульным контактором
характеристика АС-1, АС-7а по ИЭКу

« Последнее редактирование: 02 Март 2017, 15:09:58 от erika24 »

Оффлайн alex_sherbak

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 57
  • -Receive: 31
  • Сообщений: 204
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
а что вы только ИЭК обсуждаете, есть и другое оборудование
например Lovato для своих модульных контакторов вполне допускает тип нагрузки АС-3
а вместо теплового реле установить автомат защиты двигателя - он станет на место в модульном щите

и не совсем верным есть утверждение, что модульные контакторы работают хуже с нагрузкой типа АС-3, к примеру тот же Lovato для своих контакторов дает износостойкость электрическую для АС-3 500000 циклов, а для АС-1 всего 200000 циклов
« Последнее редактирование: 03 Март 2017, 09:31:14 от alex_sherbak »

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер