Автор Тема: Минимальные размеры заземлителей  (Прочитано 1993 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пересматривая паспорта заземляющих устройств ВЛ-6кВ, обратили внимание что в новом ПУЭ (Раздел.1.7. таблица 1.7.5.Минимальные размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле), для вертикальных заземлителей из черной стали дают только сталь круглую. Получается что сталь угловую для вертикальных заземлителей применять нельзя?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Елена.Ш, вже давненько.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласна в ПУЭ 1985г. последнее упоминание.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но как быть. Действительно уголок применять нельзя?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Действительно уголок применять нельзя?
У вас дармовой уголок?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Действительно уголок применять нельзя?
ДБН Б В.2.5-82:2016 в таблиці 3 дозволено застосовувати в землі  сталевий кутник з мінімальною товщиною стінки не менше 3 мм.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН Б В.2.5-82:2016
Вроде бы ДСТУ Б В.2.5-82:2016
Ну и для ВЛ 6 кВ этот стандарт, наверно, не подходит
« Останнє редагування: 28 Липень 2017, 09:51:04 від SinSilence »

 