Автор Тема: Молниезащита резервуара с водой  (Прочитано 5261 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли использовать существующий металлический резервуар в качестве молниеприемника?
Спасибо

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зависит от толщины металла и того что в резервуаре хранится. Но лучше все таки предусмотреть отдельные молниеприемники либо на резервуаре либо отдельностоящие

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Резервуар запаса воды объемом 50 куб.м., высотой 10 м - существующая, толщина металла неизвестна.
Рядом две подземные насосные станции. Одна - со скважинным насосом, другая - повысительная,
которые, я так думаю, должны попасть в зону молниезащиты.
К п.7 табл.4 "Будівлі   і   споруді      III,     Ша, IIIб, IV, V ступенів вогнестійкості, в яких     відсутні приміщення,   віднесені за  ДНАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 до зон  вибухо-   і   пожежонебезпечних   класів" ДСТУ Б В.2.5-38:2008 можно отнести мое сооружение?
Спасибо.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не заметил что вода :-[ Резервуар это точно не "будівля" :D и уж точно в резервуаре не может быть помещений (НИКАКИХ) а с учетом того что внутри вода то пожаро- и взрывоопасных зон там тоже нет. Как по мне молниеприемник там не нужен, желательно, на всякий случай, уточнить толщину металла, но думаю достаточно резервуар просто заземлить, для этого скорей всего будет достаточно фундамета

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А к контуру заземления резервуара с водой нужно присоединять "начинку" рядом расположенных проектируемых насосных станций?
Насосные станции запитываются от рядом расположенной КТП (20-27 м).
Спасибо :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трубопроводы вводятся в насосные станции под землей в траншее? Если да, то используйте их в качестве естественных заземлителей в устройстве основной системы уравнивания потенциалов насосных.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, трубопроводы подземные, выполнены из полиэтилена; арматура внутри насосных  - металлич.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
используйте их в качестве естественных заземлителей в устройстве основной системы уравнивания потенциалов насосных
Вот здесь может возникнуть проблема, сейчас, обычно, используют ПВХ трубы. А стальные, по моему, должны чем-то покрывать для защиты от коррозии... 

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, трубопроводы подземные, выполнены из полиэтилена; арматура внутри насосных  - металлич.
Как далеко от насосных контур резервуаров?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
От контура резервуара с водой (1 шт.) до насосных (2 шт.) около 4 м, если считать от углов одной стороны контура резерв., т.е. насосные расположены по одну сторону от резервуара.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда, на мой взгляд, их нужно использовать в системе уравнивания потенциалов, раз нет естественных заземлителей. Вести от контура на ГЗШ и с ГЗШ магистралью уравнивания потенциалов соединять с сторонними токопроводящими частями: металлическими строительными конструкциями насосной и технологического оборудования.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, если я правильно поняла, то нужно в каждой насосной установить шкаф с шиной заземления, к которой присоединить PE-жилу питающего кабеля и метал.арматуру и, далее, проводником шину заземления соединить с заземлителем резервуара? Study

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно в каждой насосной установить шкаф с шиной заземления, к которой присоединить PE-жилу питающего кабеля и метал.арматуру и, далее, проводником шину заземления соединить с заземлителем резервуара?
Если в насосной есть свой щит силовой распределительный с разделенными N и РЕ шинами, то в качестве ГЗШ можно использовать РЕ-шину силового щита. На эту шину должны быть посажены РЕ-проводник питающего кабеля, РЕ-проводники кабелей питающих отдельные электроприемники, заземляющий проводник от наружного контура резервуаров, проводники системы уравнивания потенциалов (магистральный проводник системы уравнивания потенциалов).
Если скажем размеры силового щита не позволяют выполнить все эти подключения, то для выполнения основной системы уравнивания потенциалов можно использовать ГЗШ установленную в защищенном ящике (монтажной коробке). На шину ГЗШ в этом случае должны быть подключены: перемычка между шиной РЕ силового шкафа и ГЗШ (сечением не мение 1/2 сечения питающего силовой шкаф кабеля, но не менее 6 мм2), шина от заземляющего устройства резервуаров (при монтаже в земле сечением не менее 100мм2) и отходящие проводники основной системы уравнивания потенциалов (к сторонним проводящим частям не электротехнического оборудования).
Если насосная относится к помещением с повышенной опасностью ( например-сырым помещениям, помещениям с токопроводящими полами), то согласно главы 1.7 придется выполнять еще и дополнительную систему уравнивания потенциалов, поэтому первый вариант с использованием в качестве ГЗШ шины РЕ силового распределительного щита насосной, мне лично нравится больше.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите еще пожалуйста, как технически грамотно установить поплавковый выключатель (в комплекте с кабелем) в резервуаре с водой?
От насосной проложить его в земле в асб трубе? Затем подняться кабелем (тоже в трубе?) по резервуару до уровня крышки или ниже?
Как кабель зафиксировать снаружи к поверхности резервуара? Внутри резервуара поплавок на штанге закрепить?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите еще пожалуйста, как технически грамотно установить поплавковый выключатель (в комплекте с кабелем) в резервуаре с водой?
От насосной проложить его в земле в асб трубе? Затем подняться кабелем (тоже в трубе?) по резервуару до уровня крышки или ниже?
Как кабель зафиксировать снаружи к поверхности резервуара? Внутри резервуара поплавок на штанге закрепить?
Я так понимаю, в вашем случае это резервуар с водой?
Мне не очень нравятся поплавковые реле на резервуарах с водой установленных на улице.
Плюс если самому выполнять конструкцию и если резервуар огромный, то процесс автоматизации и управление насосами подачи и забора воды это фикция.
Возьмите простенький и недорогой РОС-301УХЛ4 с 3-мья электродами: нижний уровень-верхний-максимальный и вы выполнив соответствующую схему сможете одним реле уровня управлять подачей и забором воды, а также иметь аварийный сигнал (max уровень в резервуаре при авариях). Реле установите в насосной возле своих щитов, а датчики опустите в резервуар, к датчикам установленным на резервуаре (или врезанных в резервуар) пробросите кабель КВБбШв4х1,0 в траншее до резервуара, подыметесь по стенке резервуара в ст. трубе до клеммной коробки (степенью защиты не ниже ІР54) установленной возле датчиков, с коробки на датчики уйдете отрезками одножильных кабелей в гибких рукавах (оцинкованных металлорукавах Dу=10мм и т.д), РЕ-проводник с прибора посадите на металлический корпус под приваренный возле установленной коробки винт (болт с шайбой и гайкой) для создания цепи между электродами и РЕ-проводником при достижении уровня токопроводящей жидкости заданной отметки.
Во вложении 2-е похожие схемки: управления насосом откачки по уровню и сигнализации max аварийного уровня.

« Останнє редагування: 28 Лютий 2017, 11:42:15 від grossel »