Автор Тема: Прохождение ВЛЗ-10кВ по улице  (Прочитано 613 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн sasha_proekt

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 30
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Добрый день. Имеется ситуация: в сельской местности (в пределах населенного пункта) новый массив под индивидуальную застройку. Расстояние между фасадами противоположных участков (проезд, будущая улица) 12м. Задача состоит в том, чтобы проложить ВЛЗ-10кВ вдоль улицы к одному из участков в глубине массива. Ширина будущей проезжей части я думаю будет 5...7м. Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии от фасадов (заборов) участков можно проложить ВЛЗ-10кВ (ось линии)? Спасибо.

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 92
  • -Receive: 1030
  • Сообщений: 6 265
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Крепление проводов ВЛЗ должно быть усиленное, расстояние до зданий, сооружений не менее 2м (табл.2.5.32; п.2.5.175 абзац 3 ПУЭ), расстояние до тротуаров и пешеходных дорожек не нормируется.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Pit

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Сообщений: 178
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
   Читайте:
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 4 березня 1997 р. N 209
                               Київ

                     Про затвердження Правил
                    охорони електричних мереж
 

     З метою забезпечення збереження і надійної роботи електричних
мереж Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

     Затвердити Правила охорони електричних мереж (додаються).

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 92
  • -Receive: 1030
  • Сообщений: 6 265
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
 Затвердити Правила охорони електричних мереж (додаються).

Видите в чем дело, ВЛЗ проектируется в населенном пункте, а не населенный пункт в охранной зоне ВЛЗ. Как-то так, поэтому ПУЭ и еще раз ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Pit

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Сообщений: 178
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
   Никто не спорит. Вопрос в другом: кто владелец линии. И вряд ли понравятся местным жителям ограничения, накладываемые новой линией на право владения частной собственностью. Как говорится: кто раньше встал, того и тапки.

Оффлайн sasha_proekt

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 30
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
ВЛЗ-10кВ будет частная (во всяком случае первое время). По опорам ВЛЗ-10кВ в последствии предполагается совместной подвеской снабжать те же соседние участки. В любом случае для электроснабжения по улице должна проходить линия (или ВЛИ или ВЛЗ-10кВ с совместной подвеской), если конечно не делать все сети подземными. Подземные сети категорически на приемлет снабжающая организация.

Оффлайн Pit

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Сообщений: 178
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
   Подземные сети 04кВ никто не разрешит. А по логике: будет проект и в нём все вопросы и согласования будут отражены.

Оффлайн sasha_proekt

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 30
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Еще вопрос. Какое допустимое минимальное расстояние по горизонтали от существующей столбовой подстанции до проводов ВЛЗ-10кВ?

Оффлайн Pit

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Сообщений: 178
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
   Кто владелец? Отсюда и решения.

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер
Визуальная проверка:
Наберите символы отображаемые на изображении
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы отображаемые на изображении:
В чем измеряется разность электрических потенциалов?:
Единица измерения силы тока (с маленькой буквы):