Автор Тема: Линия 10кВ по естакаде под газовой трубой  (Прочитано 1541 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Online andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На территории предприятия проходит по эстакадам газовая труба.
Можно ли под ней расположит линию 10кВ в жестком лотке на расстоянии 1 м под газовой трубой?
Если да - то правильно ли выбрано расстояние?
На фото - старая линия 10кВ под газовой трубой, которую хотят заменить.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну точно не скажу, но по идее от чего нужно подстраховаться:
чтобы при к.з  на кабеле не произошло возгорание газа в трубе.
ИМХО жесткий лоток с крышкой на расстоянии в метр - вполне достаточное мероприятие по предотвращению этого. Но конечно нужно поспрошать еще и пожарников и газовщиков.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Online andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот посоветуйте, как правильно по такой эстакаде проложить линии 10кВ?

 