Автор Тема: Время отключения плавкой вставки предохранителя в сети TN-C для наружного освещения  (Прочитано 1478 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, при прохождении экспертизы одного из моих проектов, эксперт заметил, что обычная формула, когда ток КЗ должен быть больше 3Iпл предохранителя не подходит для "современных реалий", теперь нужно смотреть время-токовую хар-ку предохранителя и выбирать его плавкую вставку по данной характеристике и времени отключения.
Поэтому возник ряд вопросов:
1. Время отключения плавкой вставки предохранителя в сети TN-C; 380 В для опор наружного освещения?
2. При Iпл=25 А и Iпл=16 А и I1 кз=93 А будет ли соблюдено нормируемое время отключения по таблице время-токовых характеристик плавких вставок предохранителей?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
эксперт заметил, что обычная формула, когда ток КЗ должен быть больше 3Iпл предохранителя не подходит для "современных реалий"
SKIner, а разве в РФ так кардинально переписали ПУЭ?
1. Время отключения плавкой вставки предохранителя в сети TN-C; 380 В для опор наружного освещения?
А какая разница TN-C или TN-S, наружные сети или внутренние?
Впрочем сейчас появилось много разных предохранителей от разных производителей.... Возможно имеет смысл смотреть ВТХ на конкретный предохранитель?

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, а разве в РФ так кардинально переписали ПУЭ?
Если смотреть по ВТХ предохранителя t откл должно быть 0,2 с или не более 5 с?

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
t откл должно быть 0,2 с или не более 5 с?

0,2 (400В) или скорее 0,4 с.(230В) в завитсимости от напряжения линейного проводника относительно земли.