Естественно чтоб было оптимально по затратам на кабель и надежности.
Оптимально по затратам, надежности бронированный алюминиевый кабель, магистраль 4-х жильный, ответвления 2-х жильный.
Домики, по сути являющиеся разбросанными по территории базы отдыха дачными строениями,
НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
Вкратце как
ПРАВИЛЬНО делать систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего
НЕТ в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по
ошибке есть, или есть
необходимая в
не бронированном кабеле,
должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель
должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель
нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ
нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри
должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП
нельзя подключать между L и PE; На вводе
должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА
должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
Обращаю внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ
неправильные,
особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета указывал на особенности системы электроснабжения с типом заземления ТТ, и эти схемы
НЕЛЬЗЯ,
не понимая где
ошибки, использовать как шаблон!
Если в домиках пожаро безопасность кабеля групповых линий светильников, розеток обеспечить по системе электроснабжения с типом заземления TN, а заземление электроприборов класс защиты 1 и открытых проводящих частей по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, то будет электрро/пожаро
БЕЗОПАСНЕЙ, чем просто электроснабжение по типу заземления ТТ.
Может у кого здравые мысли на этот счет будут или у кого-то был опыт подобного объекта?
Я для обеспечения электро/пожаро безопасности в
реалиях руководствуюсь
здравым смыслом, инстинктом
самосохранения, законами физики, которые
не отменить нормативами.
Свято в безупречность нормативов, которых бывают даже
ОПАСНЫЕ требования, верят только
НЕ разбирающиеся в электро/пожаро безопасности!
Такого объекта не делал, одноквартирные дома по умолчанию подключаю по системе электроснабжения с типом заземления ТТ.
Сколько домиков можно разумно в подобную группу объединить?
Это зависит в основном от выделенной на каждый домик мощности.
Имеет такая концепция право на существование?
Имеет.
Хотелось бы при этом сделать магистральный кабель неразрывным в ящике
Даже если придется рвать, то опытному монтажнику не проблема сделать надежно.