Автор Тема: Как проверить световой поток светильника  (Прочитано 3063 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ситуация:
Хороший заказчик заказал у местного производителя светильники такие как на картинке:



Длина 1500мм. Световой поток выше 9000 Лм.

Забрали светильники в поспорте написано 6480Лм+-10% ).
Позвонил - сказали что перепутали паспорта. 

Повесили 2 светильника в кабинет 4х3.5м высота потолка 3.2м, высота подвеса 2.8м.
Есть люксметр, который показывает 420Лк столе (0.8м над столом) ровно под светильником при включенных 2 светильниках. Если люксметр отодвинуть на 0.5м от проекции светильника, но показывает уже 300Лк.

Как правильно расчитать световой поток светильника, имея показания люксметра.

Для примера, вбил в диалюкс 2 светильника Световых Технологий длинной 1500мм и вручную поменял световой поток на 6000Лм.
Вот какая картинка получилась:



А 800Лк на люксметре и близко не показывется )
По ощущениям, там у светильника и 6000Лм нет.
« Останнє редагування: 15 Травень 2020, 08:58:53 від andery »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ось такі світильники:

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, в диалюксе очень много зависит от выбраных коэффицентов. по умолчанию принимается  очень чистое помещение (0,8), я меняю на чистое помещение (0,67). С коэффициентом отражения поверхностей труднее, если есть возможность поверхностям назначаю цвет и материал, если нет - выбираю среднее из стандартных значений.
Для примера, вбил в диалюкс 2 светильника Световых Технологий длинной 1500мм и вручную поменял световой поток на 6000Лм.
мне кажется это не совсем правильно, для каждого светильника свои КСС.
Длина 1500мм. Световой поток выше 9000 Лм.
И как-то не верится в такие характеристики. А какая мощность светильника? как-то не встречал светильников с светоотдачей на много превышающей 100Лм/Вт

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как правильно расчитать световой поток светильника, имея показания люксметра.
Ніяк. Точно світловий потік можна визначити тільки в фотометричній сфері.
Приблизно можна визначити:
1. Заміряти потужність та помножити на 100Лм/Вт
2. Розібрати світильник, та глянути які світлодіоди там використовуються

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
И как-то не верится в такие характеристики. А какая мощность светильника? как-то не встречал светильников с светоотдачей на много превышающей 100Лм/Вт

https://visionlighting.ua/product/linejnyj-svetilnik-link-1-5-direct/
112Лм/Вт украинский производитель, цена немного "кусается" зато гарантия 5 лет.

https://www.ltcompany.com/ru/products/types/commercial-luminaires/suspended-luminaries/izar-line-p-led/
есть 155Лм/Вт  цена - "космос"

У меня есть старый буклет этого производителя - он заявляет 165Лм/Вт :)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
C коеф. 0.67

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, не собираюсь рекламировать СТ, но у Визион не указаны пусковые токи. Если Визион проектируют освещение в Диалюкс, то у них должны быть файлы КСС для своих светильников. Не пробовал подобрать что-то у Филипса?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, светильники уже куплены и установленны.
Сейчас стоит задача определить обманул ли производитель (продавец) покупателя или нет.
Стоит ли к этому продавцу обращаться в будущем или нет?
На картинке расчет в диалюксе при светильниках 6000Лм, коеф. 0.67, отражение от поверхностей 20%.
КСС у всех этих светильников приблизительно одинаковая.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сейчас стоит задача определить обманул ли производитель (продавец) покупателя или нет.
Чтобы проверить нужно на полу нарисовать сетку, сделать замеры и попробовать нарисовать люксограмму

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Стоит ли к этому продавцу обращаться в будущем или нет?
Є можливість розібрати світильник, та глянути що за світлодіоди, та порахувати їхню кількість?

Offline knjaz

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 36
  • Повідомлень: 153
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрію, запитайте IES/LDT файли у виробника.
Поміряти в фотометричній кулі, або інтегруванням з вимірів гоніофотометра, лаби є.
(https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/8216/1/r_5_2.pdf)

На сайті в них немає виконання 9000 лм.

Світлодіоди на сайті https://visionlighting.ua/product/linejnyj-svetilnik-link-1-5-direct/
пишуть Duris 2835 9v 100mA - 1 Вт; 112 лм/Вт системи.

Дані виробника: https://www.osram.com/ecat/DURIS%C2%AE%20E%202835%20GW%20JTLRS1.CM/com/en/class_pim_web_catalog_103489/global/prd_pim_device_4061045/
З них світловіддача - 110 ... 140 lm для 4000 К.

А + втрати на рефлекторі, + на розсіювачі, +теплові втрати, + на драйвері...
Як в них вийшла ефективність системи 112 лм/Вт - питання...

Мабуть, ряд потужностей (20 W, 34 W, 40 W, 60 W) х 112 лм/Вт =  ряд потоків (2240 lm, 3808 lm, 4480 lm, 6600 lm)
:D
Видно, що не міряли.

« Останнє редагування: 15 Травень 2020, 13:09:24 від knjaz »
Lux ex machina / UA

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
knjaz, світильники куплені не у візіонлайт, візіонлайт наведений для прикладу.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Повесили 2 светильника в кабинет 4х3.5м высота потолка 3.2м, высота подвеса 2.8м. Есть люксметр, который показывает 420Лк столе (0.8м над столом) ровно под светильником при включенных 2 светильниках. Если люксметр отодвинуть на 0.5м от проекции светильника, но показывает уже 300Лк.
Если бы это было типа загадкой, я бы ответил, что перед нами LED светильник мощностью 32...35 Вт, с потоком 3800...4200 лм.
И, да, понижающие коэффициенты в расчетах Dialux в данном случае не нужны. Они учитывают деградацию осветительной системы во времени, скажем, какова будет освещенность года через три, а тут все новое, и результат нужен на сейчас.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: