Автор Тема: Замена люминесцентных ламп Т8 на светодиодные  (Прочитано 10294 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ahead

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Maritime Installations
    • Перегляд профілю
    • Awards
Товарищи коллеги, есть вопрос!
Речь идет о замене в существующих светильниках трубчатых люминесцентных ламп (Т8) на светодиодные в производственном здании. Нужно разработать типовую схему доработки светильников.
Представленные на рынке светодиодные лампы имеют два варианта подключения:
- одностороннее - фаза и нейтраль подключаются на два контакта одного патрона, второй используется просто как держатель;
- двухстороннее -  фаза и нейтраль подключаются на разные патроны, оба контакта каждого патрона соединяются перемычкой внутри лампы.
 
Прошу тех, кто в теме, высказаться, на какие из этих двух разновидностей стоит делать ставку.
 
ИМХО, обладая свободой выбора, я бы предпочел дорабатывать светильники под лампы двухстороннего подключения. Потому как поставив туда лампу одностороннего подключения мы не получим к.з.
Проектирование судовых электроустановок
Maritime electrical installations design

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є спеціальні лінійні світлодіодні  лампи які мають цоколь під люмінісцентні лампи . Нічого доробляти в люмінісцентних світильниках не треба лише від’єднати ПРА .
http://alteco.in.ua/solution/svetodiodnoe-osveshchenie/zamena-lamp
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ahead, например у Максуса, можно подключить и с одной стороны и с двух сторон.
Надо смотреть светильник и выбирать такую схему, которая приведет к наименьшей работе по замене ламп.
Другая проблема возникает с цоколям для ламп, есть различные цоколи и в большинство цоколей при посадке в цоколь светодиодной лампы - лампы становятся боком.
 
Нічого доробляти в люмінісцентних світильниках не треба лише від’єднати ПРА .
В некоторых светильниках еще та морока.

Offline Ahead

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Maritime Installations
    • Перегляд профілю
    • Awards
Собственно, об этом и речь: предусмотрена замена ламп Т8 на лампы соответствующего размера. И доработка заключается в удалении стартера и балласта, а также, т.к. светильники двух- и четырех ламповые, с изменением последовательного соединения ламп на параллельное.

По поводу опасности несоответствия направления ламп - спасибо, будем бдить. Но в "пробных" лампах все было ОК - светили вниз.

+ еще вопрос: нужно ли такую замену ламп и доработку светильников с кем-то согласовывать?
Проектирование судовых электроустановок
Maritime electrical installations design

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как относительно уменьшения освещенности помещений при таких заменах :wall:

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как относительно уменьшения освещенности помещений при таких заменах
А это смотря какие лампы купили. Есть дешевые и некачественные, а есть подороже и покачественее.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

есть подороже и покачественее.

а по подробней, с характеристиками :)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
а по подробней, с характеристиками

Этот тот случай когда не стоит гнаться за дешевизной.
Во всяком случае не покупать что-то типа такого [url=http://xn--80aa3acgmg9d.com/led-lampy-t8/led-lampa-t8-600/lampa-svetodiodnaya-evrosvet-t8-9w-g13-kholodnyy-svet/#reviews]http://xn--80aa3acgmg9d.com/led-lampy-t8/led-lampa-t8-600/lampa-svetodiodnaya-evrosvet-t8-9w-g13-kholodnyy-svet/#reviews 4/[/url]
Цветовая температура на более 4000К.
Если на лампе не пишет цветовую температуру , делаем соответствующие выводы.
Из опыта, меняли ЛЛ Т8 на ЛЕД Т8 Максус, тот что подороже, светильники 4х18 - светили намного лучше чем ЛЛ, и это даже с учетом что некоторые лампы пришлось ставить чуть бочком, из-за особеностей старых цоколей.
А так, брать Филипс, Осрам - и не прогадаешь.
« Останнє редагування: 14 Лютий 2017, 14:08:51 від andery »

Offline Ahead

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Maritime Installations
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как относительно уменьшения освещенности помещений при таких заменах :wall:


Говорят, проверяли опытным путем (люксометром) - для "тестовых" ламп в "тестовом" помещении - практически то на то
Проектирование судовых электроустановок
Maritime electrical installations design

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Говорят, проверяли опытным путем (люксометром) - для "тестовых" ламп в "тестовом" помещении - практически то на то
Еще через год надо измерить

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чем тратить деньги на подозрительные светодиоды, лучше купить люмку от Филипса, со сроком эксплутации ламп до 45000 часов. Стоимость ламп вполне удобоварима.... И не нужно выкидывать дорогостоящий светильник по истечению срока ( как, например, светодиодный!), а просто меняешь лампу еще на 45000 часов работы. Причем лампа с бомбезной цветопередачей и отличным световым потоком.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
И не нужно выкидывать дорогостоящий светильник по истечению срока
ну, при варіанті, що розглядається в темі, теж ніхто не викидає світильник. Так само з часом можна буде замінити лише лампу.
П.С. Про окупність не кажу. Лише з точки зору практичності.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
дам ссылку на старую тему форума по светодиодам... там есть куча полезных ссылок по затронутому вопросу... за время со дня создания этой темы, светодиоды очень продвинулись вперед! http://eom.com.ua/index.php/topic,6617.0.html
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
со сроком эксплутации ламп до 45000 часов
Хто і коли це уже встигли перевірити ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хто і коли це уже встигли перевірити ?
Roman3R, их выпустили уже довольно давно, поэтому можно утверждать, что так оно и есть. Даю для вас ссылку из довольно древнего каталога Филипса (лет пять точно!)...  Я думаю, что уже есть что-то и понаворочаней!
« Останнє редагування: 18 Лютий 2017, 19:05:25 від uksusXIII »