Автор Тема: помогите пожалуйста со схемой  (Прочитано 2377 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Swet

  • Гість
Добрый вечер! Есть два КТП. Надо чтобы от одного были запитаны все потребители, а от другого только часть, потому что оно малой мощности. Проверьте пожалуйста схемку

Swet

  • Гість
Re: помогите пожалуйста со схемой
« Reply #1 : 23 Серпень 2016, 08:38:50 »
правильно или нет? а то мне говорят что условие не выполняется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: помогите пожалуйста со схемой
« Reply #2 : 23 Серпень 2016, 11:18:11 »
Ну на первый взгляд все вроде норм. Чтобы оценить точнее, нужно видеть расчет нагрузок.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Swet

  • Гість
Re: помогите пожалуйста со схемой
« Reply #3 : 23 Серпень 2016, 13:29:36 »
спасибо, меня сам принцип интересует

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: помогите пожалуйста со схемой
« Reply #4 : 23 Серпень 2016, 23:05:26 »
Swet, на сколько я понял, речь идет о реконструкции сельского общежития. Ваша схема все равно не отвечает требованиям 2 категории надежности электроснабжения, т.к. электроснабжение осуществляется от одной ВЛ. Что касается самой схемы, то там есть примечание на счет блокировки включения электрокотлов при переключение на питание от КТП меньшей мощности. Если переключение осуществляется вручную, то нужно составить инструкцию по переключению, типа: "при переключении рубильника в КТП-2, отключить QF1", сами понимаете, что это не дает никаких гарантий. Чтобы избежать неприятностей неплохо было бы предусмотреть какую нибудь автоматику и блокировку на переключение рубильника

Swet

  • Гість
Re: помогите пожалуйста со схемой
« Reply #5 : 23 Серпень 2016, 23:19:59 »
Спасибо, надо думать

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: помогите пожалуйста со схемой
« Reply #6 : 24 Серпень 2016, 10:40:11 »
Swet, похоже, что я ошибся, блокировок там не нужно

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: помогите пожалуйста со схемой
« Reply #7 : 24 Серпень 2016, 16:30:54 »
примечание на счет блокировки включения электрокотлов при переключение на питание от КТП меньшей мощности.
От КТП малой мощности котлы не работают - резерв только на освещении.

Swet

  • Гість
Re: помогите пожалуйста со схемой
« Reply #8 : 24 Серпень 2016, 19:52:07 »
Бригадир, да, именно так и требуют.Но там существующая схема: два ВРУ с перекидными рубильниками и перемычкой. можно ли будет переключить существующие потребители (щитки) по новой схеме?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: помогите пожалуйста со схемой
« Reply #9 : 25 Серпень 2016, 11:27:02 »
Но там существующая схема: два ВРУ с перекидными рубильниками и перемычкой.
Начертите графически, может сами и разберётесь?

Offline WAN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 112
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: помогите пожалуйста со схемой
« Reply #10 : 22 Грудень 2016, 12:15:20 »
Як в даній схемі буде здійснюватись облік? Хіба в даному положенні перемикача не буде нараховуватись 2 рази розхід електроенергії? Тобто платити два рази за одне і теж.
Дуже важливо не перестати ставити питання. Цікавість не випадково дана людині.  (А.Ейнштейн)

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: помогите пожалуйста со схемой
« Reply #11 : 23 Грудень 2016, 09:18:16 »
Як в даній схемі буде здійснюватись облік? Хіба в даному положенні перемикача не буде нараховуватись 2 рази розхід електроенергії? Тобто платити два рази за одне і теж.
Да, в 1ЯВУ счетчик надо ставить только на котлы.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: