Уважаемый    foldmar!
Что-то не вяжется в Вашем заявлении: про ДИП-3.
Такой извещатель 50 летней давности  с Тирасами и на солнечных электростанциях скорее нонсенс, чем реальность...
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline foldmar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу прощения, что ввел в заблуждение - это типа наш "сленг" на работе. Имелись в виду извещатели СПД-3 (Артон).
Обращались к производителю - настаивают на том, что всему виной электромагнитные наводки, что идут по проводам. Но мне кажется, если бы было именно так, то срабатывал бы просто ППК (были прецеденты). В нашем же случае четко видно, что система срабатывает от извещателя над трансформатором.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый    foldmar!
В паспорте на СПД-3 указано, что подключение извещателей к ППКП должно осуществляться ЭКРАНИРОВАННЫМИ проводниками.
http://arton.com.ua/files/passports/spd-3_ua2.pdf
Кроме того, в 14 части еэна имеется отдельное указание про необходимость экранироваки шлейфов пожарной сигнализации:
"А.7.3.3 Кабельні лінії
Кабелі, що з’єднують між собою компоненти системи пожежної сигналізації та оповіщування,
є важливою частиною, і мають бути обов’язково захищені від завад. Може бути два основних дже-
рела таких завад:
a) неправильне підімкнення, відімкнення кабелю або інше фізичне втручання, у той час як
кабелі інших систем підімкнено.
b) електричні завади, зазвичай від перехідних процесів у розташованих поруч інших кабелях,
призначених для передавання потужних сигналів керування або електроенергії.
Для зниження таких завад кабелі системи пожежної сигналізації та оповіщування треба відок-
ремлювати від кабелів інших систем. їхнє окреме прокладання можна виконувати одним або кілько-
ма такими способами:
c) прокладання в системах кабельних трубопроводів, коробів глухих та зі знімними кришка-
ми або каналів, передбачених для кабелів пожежної сигналізації та оповіщування:
1) відокремлювання від інших кабелів механічним способом за допомогою міцного, жорст-
кого і довговічного матеріалу, що відповідає вимогам класів А1, А2 або В стандарту ЕМ 13501-1;
2) прокладання на відповідній відстані (зазвичай щонайменше 0,3 м) від кабелів інших
систем;
3) використовування електрично екранованих кабелів".

Экраны кабелей не должны иметь соединений с металлическими поверхностями и заземляться должны только в одной точке  - возле ППКП.
А проводить монтаж не экранированными проводниками на таком объекте - рыть яму себе самому...

« Останнє редагування: 21 Серпень 2019, 12:21:52 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline foldmar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо большое за развернутый ответ. Я так понял, наш представитель общался именно с вами, потому как информация больно схожая.
Загвоздка лишь в том, что из опыта подобных систем, решающей обычно является длина кабеля. Тоесть, если мы имеем длинный проводник (хотя бы более 10 м), проходящий через зону с электро-магнитными полями, тогда возможны наводки, способные повлиять на работу системы. Причем, часто наличие экрана не спасает.
Конкретно в этом случае, длина проводника менее 1,5 м (ППК сразу за стенкой), еще через 1 м установлен другой такой же извещатель, который  работает корректно. Практика и логика подсказывают, что именно извещатель что-то "ловит". Его тоже нужно экранировать и заземлять?

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый    foldmar!
Экранировка помогает в том случае, если она правильно организована.
Для меня в своё время по данному вопросу была настольная книга Г. Отт « Методы подавления шумов и помех в РЭА». Вот по этому в извещателях  СПД-3 металллическая сетка выполняет две функции:
- защита от мошкары;
- экранировка электронных компонентов.
Но экранировка не может начаться и закончится только в извещателях!!!
Антимоскитная сетка соединена с минусовым проводом извещателя. Вот по этому и минусовой провод  шлейфа пожарной сигнализации должен быть заземлён для выполнения функции экранирования. Не всякий ППКП реализует такое подключение. В приборах производимых ЧП Артон сделано именно так. Но Ваш проектировщик выбрал иной Прибор...
А за совместимость технических средств СПСО отвечает именно проектировщик в соответствии с действующими  национальными нормативными документами: см. 13 и 14 части ДСТУ EN54.
« Останнє редагування: 22 Серпень 2019, 08:16:10 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 