Согласно п.2.3.25 ПУЭ-2015:
"Під час вибору способів прокладання силових КЛ напругою до 35
кВ необхідно керуватися таким:
1. Під час прокладання КЛ у ґрунті дозволено в одній траншеї прокладати
не більше шести силових кабелів. За більшої кількості кабелів їх треба
прокладати в окремих траншеях з відстанню між групами кабелів не меншою
ніж 0,5 м, або в кабельних каналах, тунелях, по естакадах та в галереях,
шахтах і колекторах (див. також 2.3.31).
У разі прокладання в ґрунті КЛ підвищеної відповідальності, що живлять
електроприймачі категорії І та особливої категорії, відстань від кабелів цих
КЛ до кабелів інших КЛ має становити не менше ніж 1 м. За неможливості додержання цієї відстані КЛ підвищеної відповідальності треба прокладати в
трубопроводах".
Вопрос: если я прокладываю 2 КЛ от разных секций ТП к АВР, то между этими КЛ должно быть расстояние 1м? Или здесь имеется в виду, что расстояние от КЛ, которая прокладывается после АВР и непосредственно питает потребителей 1 категории, и другими КЛ долно быть 1м? Считаются ли КЛ, питающие АВР, кабелями питающими потребителей 1 категории или только кабель после АВР?