Автор Тема: тип пожарного датчика в кухне  (Прочитано 2222 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Делаю общежитие повышенного комфорта (3 этажа) на адресном ППКП "Тирас-А". Отдельные блоки сост. из кухни, санузла, коридора и одной или трех комнат. В кухне если поставить тепловой - поздно сработает, дымовой - ложно сработает. Конкретно указания были в ДБН-98. Не могу определиться.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В кухне если поставить тепловой - поздно сработает, дымовой - ложно сработает.
Тепловой. Поздно - не никогда. Дым пойдет в коридор или комнату, где дымовые его и поймают.
А кухонные ложняки приведут к тому, что на оповещение вообще никто и никогда реагировать не будет.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 390
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если хотите чтобы тепловой раньше сработал возьмите датчики с меньшим диапазоном срабатывания (но тут тоже возможны ложные сработки). Для СПТ-А Тирас диапазон статической температуры срабатывания, °C:класс А1: 54 - 65; класс А2:54 - 65; класс В:69 - 85.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще у меня сомнения. Я делаю адресную сигнализацию, хотя по норме не обязательно. Просто это будет удобнее потом в эксплуатации. Сейчас смотрю - дороговато выходит. От заказчика конкретного указания нет, типа как лучше. В задании они не указывают адресная или безадресная. Если на неадресной системе, то получается   46 шлейфов. Объект будет строится для бюджета.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые дамы и господа! надо читать и запоминать то, что написано в нормативных документах по виду изделий особенно то, что написано мелким шрифтом!
 Так в ДСТУ EN 54-5 имеются следующие указания:
6.1 Випробовування сповіщувачів з індексом S
6.1.1 Мета
Підтвердити, що сповіщувач з індексом S не спрацьовує за температури нижче мінімальної
статичної температури спрацьовування для даного класу сповіщувачів. Це випробовування зас-
тосовують тільки для сповіщувачів з індексом S.

Примітка. Сповіщувачі з індексом S можуть особливо підходити для такого використовування, як котельні і кухні, де
високі швидкості підвищення температури можуть підтримуватись протягом тривалих періодів.


Сертифицированные в Украине изделия этих классов производит ЧП "АРТОН":
http://arton.com.ua/products/fire_detectors/conventional_heat_detectors/


« Останнє редагування: 01 Лютий 2017, 10:00:19 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А начинающим проектировщикам советую не пропускать публикации в отраслевых журналах по профилю работы.
Некоторые пропущенные статьи можно найти на профильных сайт или сайтах производителей.
Могу предложить по этой теме следующие статьи:
http://arton.com.ua/files/publfiles2/pozh_bezp_9_2012.pdf
http://arton.com.ua/files/publfiles2/publ_pb_10_2011.pdf
http://arton.com.ua/files/publfiles2/publ_pb_9_2011.pdf
http://arton.com.ua/files/publfiles2/publ_pb_8_2011.pdf
http://arton.com.ua/files/publfiles2/publ_pb_7_2011.pdf
http://arton.com.ua/files/publfiles2/publ_pb_7_2008.pdf
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые дамы и господа! надо читать и запоминать то, что написано в нормативных документах по виду изделий особенно то, что написано мелким шрифтом!
Не надо наезжать на нас! :)
ДСТУ EN 54-5 - документ для разработчиков, а не сколько для проектировщиков. Разработчики точно так же читают документы для проектировщиков, а именно, когда припечет.

Мелкий шрифт - это прекрасно. Зато вот многолетний опыт подсказывает, что на кухнях стоит устанавливать максимальные извещатели, и не стоит дифференциальные (ложнят на сквозняки).

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемая    rga!
 Вы меня обижаете!
Вы еще скажите, что и 1 и 14 части не для Вас, проектировщиков.
Сегодня "девствует" стандарт ДСТУ EN 54-1:2014 и там вообще нет таких понятий, как  "максимальные извещатели", "дифференциальные извещатели". СМ. :
http://arton.com.ua/files/publfiles2/publ_pozhezhna-ta-tehnohenna-bezpeka_5_2016.pdf
http://arton.com.ua/files/publfiles2/publ_pozhezhna-ta-tehnohenna-bezpeka_7_2016.pdf
 И последняя ремарка -  тепловики класса S - это прямая противоположность дифференциальным извещателям, которые маркируются буквой R.
И для кого пишутся статьи - для тех кто не читает нормативы...
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: