Автор Тема: АСКУЭ ТП  (Прочитано 847 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн LarenMc

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 88
  • Country: 00
    • Просмотр профиля
    • Awards
АСКУЭ ТП
« : 31 Январь 2017, 10:49:20 »
Доброго времени суток.
Ситуация такая-есть существующая ТП (проектировалась для жилого комплекса), учеты организованы на базе счетчиков NP (в ТП установлен маршрутизатор RTR535). Вскоре планируется к этой ТП подключить новый ж/к. Но счетчиков NP уже не выпускают. Дали указание устанавливать учеты в новом комплексе на базе NiK.
ТАкой вопрос-из этих условий нужно устанавливать новый маршрутизатор в ТП?

Оффлайн StetsVM

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 52
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Ответ #1 : 31 Январь 2017, 11:39:39 »
Но счетчиков NP уже не выпускают.
Є київські лічильники NP-07.

Дали указание устанавливать учеты в новом комплексе на базе NiK.
якщо сказали - збирайте  :) проте, останнім часом, збільшується кількість нарікань на самі лічильники NiK (доволі швидко виходять з ладу батарейки, доводиться виконувати заміну та перепрограмування)

Такой вопрос-из этих условий нужно устанавливать новый маршрутизатор в ТП?
так, звісно - ніковський контроллер збору даних, у відповідності до рекомендацій виробника.
Проте існуючу систему обліку на базі NP так і залишаєте

Оффлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 21
  • -Receive: 164
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Ответ #2 : 31 Январь 2017, 12:12:26 »
Хочу добавить "київські лічильники NP-07" ADD-Енергия.
Ведут себя относительно NIK , очень и очень хорошо.
NIK система на PLC построена на DSCK модуляции , точнее на чипах Ятран.
Ятран уже давно развалился как фирма, соответственно ,остатки быстро расходятся.

Причем , по отзывам самих облов, которые эксплуатируют данную систему, жалуются как раз на батарейки , соответственно, нужно менять их и перепрограммировать и появляется прикольный тариф Т4 , отваливаются от чтения счётчики. 
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Оффлайн StetsVM

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 52
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Ответ #3 : 31 Январь 2017, 14:29:38 »
Хочу добавить "київські лічильники NP-07" ADD-Енергия.
Ведут себя относительно NIK , очень и очень хорошо.
як і MATRIX AMM ;)
я, чесно кажучи, ще не бачив зібраного АСКОЕ побутових споживачів на НІКах... застосовують або NP, або MTX
« Последнее редактирование: 31 Январь 2017, 14:36:56 от StetsVM »

Оффлайн LarenMc

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 88
  • Country: 00
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Ответ #4 : 31 Январь 2017, 15:46:43 »
А во ВРУ я могу запроектировать маршрутизатор?

Оффлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 21
  • -Receive: 164
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Ответ #5 : 31 Январь 2017, 16:30:14 »
LarenMc Маршрутизатор должен быть такой , как и система.
Если Nik, значит это контролер сбора.
Если NP, значит RTR.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Оффлайн StetsVM

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 52
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Ответ #6 : 31 Январь 2017, 17:05:24 »
А во ВРУ я могу запроектировать маршрутизатор?
основна система збору даних встановлюється в підстанції

Оффлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 21
  • -Receive: 164
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Ответ #7 : 31 Январь 2017, 17:12:23 »
основна система збору даних встановлюється в підстанції
Все очень индивидуально.

Привожу пример , расстояние (длина кабеля 600 м) от ТП к ВРУ (я уже не пишу , до девятого этажа).
Какая система PLC пробьёт такую длину ?
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Оффлайн StetsVM

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 52
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Ответ #8 : 31 Январь 2017, 17:35:29 »
основна система збору даних встановлюється в підстанції
Все очень индивидуально.

Привожу пример , расстояние (длина кабеля 600 м) от ТП к ВРУ (я уже не пишу , до девятого этажа).
Какая система PLC пробьёт такую длину ?
в будь-якому випадку, основний комерційний облік електричної енергії встановлюється на вводі силових трансформаторів ТП
у різних виробників є різні способи виходу з подібних випадків
наявність ієрархічних концентраторів або суміщення різних каналів обміну даними

тому для початку, необхідно визначитись з лічильниками...
і озвучувати вихідні дані  :)
« Последнее редактирование: 31 Январь 2017, 17:40:13 от StetsVM »

Оффлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 21
  • -Receive: 164
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Ответ #9 : 31 Январь 2017, 17:51:17 »
в будь-якому випадку, основний комерційний облік електричної енергії встановлюється на вводі силових трансформаторів ТП
так же , все индивидуально , смотрим где граница балансовой принадлежности.
Да, я понимаю , что речь идёт о ретрансляторах , разной там топологии.
Соответственно , это цена проекта возрастает.
В принципе ,кому как, мы на больших расстояниях согласовываем с установкой в ВРУ и обязательной выносной антенной на улицу
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Оффлайн LarenMc

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 88
  • Country: 00
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Ответ #10 : 31 Январь 2017, 20:59:01 »
Спасибо за отклики.
Интересные у всех подходы

Оффлайн LarenMc

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 88
  • Country: 00
    • Просмотр профиля
    • Awards
Счетчик НИК
« Ответ #11 : 15 Февраль 2017, 07:39:45 »
Товарищи,приветствую.
Такая ситуация, в сущ ТП установлены счетчики NP06 с маршрутизаторами RTR. Планируется еще поставить счетчики NiK. Какой маршрутизатор/передатчик ставить для этого типа счетчиков?

Оффлайн StetsVM

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 52
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Счетчик НИК
« Ответ #12 : 15 Февраль 2017, 08:47:28 »
Товарищи,приветствую.
Такая ситуация, в сущ ТП установлены счетчики NP06 с маршрутизаторами RTR. Планируется еще поставить счетчики NiK. Какой маршрутизатор/передатчик ставить для этого типа счетчиков?

подібна тема вже раніше піднімалась
швидше за все, "обла" рекомендуватиме Вам встановити подібні лічильники електричної енергії - NP-07 http://www.add-energy.com/products.html

керуватимуться вони тим, що лічильники електроенергії  з системою дистанційної передачі даних типу «СМАРТ» повинні бути багатофункціональними,а не лише багатотарифними

Оффлайн LarenMc

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 88
  • Country: 00
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Счетчик НИК
« Ответ #13 : 15 Февраль 2017, 11:01:19 »
Да, поднималась.
Но меня интересуют маршрутизаторы НиКа. Не могу разобраться

Оффлайн nikola_mmm

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 20
  • -Receive: 5
  • Сообщений: 18
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Счетчик НИК
« Ответ #14 : 15 Февраль 2017, 17:58:52 »
Якщо у вас однотрансформаторна підстанція, то КС-02-08, якщо двох- і більше, то на кожну шину контролер КК-01-10 і по RS-485 підключить до контролера збору КС-02-06Р, можу вислать  типові проекти та надати детальну консультацію. Пишить сюди nikolay.mikhalchuk@nik.net.ua

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер
Визуальная проверка:
Наберите символы отображаемые на изображении
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы отображаемые на изображении:
В чем измеряется разность электрических потенциалов?:
Единица измерения силы тока (с маленькой буквы):