Автор Тема: ГОСТ 2.702-2011 "Правила выполнения электрических схем"  (Прочитано 1015 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Толя

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 116
  • Country: ru
    • Просмотр профиля
    • Awards

Рисунки 6 и 7 , приведенном в выше указанном ГОСТ вводят в заблуждение
в позиционном обозначении аппарата или любого электротехнического устройства
В любом программном продукте , имеющим возможность разработки принципиальных
электрических схем управления, такое не возможно
Если , напрмер, реле присвоили позиционное обозначение КL, то все его
контакты должны быть обозначены везде KL, а не KL.1, KL.2 и так далее
Рекомендуемые позиционные обозначения на рис 5 и 6 возможно реализовать
только при черчении на бумаге или применив из общедоступных графических
редакторов - "голого" АВТОКАДа
Хотелось бы услышать мнение Коллег, использующих программные продукты,
позволяющих разрабатывать схемы принципиадьные управления Компас
AutoCad Electrical E3 series Eplan
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 100
  • -Receive: 1330
  • Сообщений: 7 266
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Можно обозначать реле сквозной нумерацией: КL1; KL2...., а контакты их КL1.1, КL1.2...; КL2.1, КL2.2..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 144
  • -Receive: 170
  • Сообщений: 2 367
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Eplan
позволяет делать такие схемы, при чём привязывает элементы по координатам листов чертежей.

Оффлайн Толя

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 116
  • Country: ru
    • Просмотр профиля
    • Awards
позволяет делать такие схемы, при чём привязывает элементы по координатам листов чертежей.
А разве Eplan позволит обозначать реле и его контакты
по разному?
Я ведь об этом спрашивал в начале ветки об этом!
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Оффлайн Толя

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 116
  • Country: ru
    • Просмотр профиля
    • Awards
Можно обозначать реле сквозной нумерацией: КL1; KL2...., а контакты их КL1.1, КL1.2...; КL2.1, КL2.2..
А как записывать Ваши обозначения во всех документах
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ   На ЩИТЕ и в СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ и МАТЕРИАЛОВ?
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 296
  • -Receive: 438
  • Сообщений: 3 318
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Есть вариант обозначать их как 1KL, 2KL, 3KL, ну а контакты соответственно как 1KL1, 1KL2 1KL3, 2KL1, 2KL2, 2KL3 и т.д. Как это видит еплан - не скажу.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Толя

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 116
  • Country: ru
    • Просмотр профиля
    • Awards
Есть вариант обозначать их как 1KL, 2KL, 3KL, ну а контакты соответственно как 1KL1, 1KL2 1KL3, 2KL1, 2KL2, 2KL3 и т.д. Как это видит еплан - не скажу.
В этом случае нарушаете пример рисунка 6
Однако, в соответствии с 5.3.6 допускается позиционные обозначения , как на рис 1 выше названного ГОСТ
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 296
  • -Receive: 438
  • Сообщений: 3 318
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Толя, У меня следующий вопрос: Насколько дословно Вы соблюдаете все нормы?
Не секрет, что в нормах достаточно много недоработок, разночтений и неточностей. На 100% их соблюсти не получится при всем желании.
Должна быть какая-то логика и единообразие в рамках одного проекта, чтобы Ваш чертеж мог быть легко прочтен другими. А если где-то есть небольшое несовпадение с номами оформления, ИМХО это несущественно.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Sharfik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 67
  • -Receive: 52
  • Сообщений: 455
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Assi system
    • Awards
ГОСТ вводят в заблуждениев позиционном обозначении аппарата или любого электротехнического устройстваВ любом программном продукте , имеющим возможность разработки принципиальныхэлектрических схем управления, такое не возможноЕсли , напрмер, реле присвоили позиционное обозначение КL, то все егоконтакты должны быть обозначены везде KL, а не KL.1, KL.2 и так далее
Вводит в заблуждение только вас.
1) Обозначать KL нельзя! Обозначение должно быть с нумерацией KL1. Иначе при модернизации и внесении изменений в схему будет путница в последовательности.
2) KL1.1 это нормальное и понятное обозначение номера контакта. Иначе вы никак не сошлетесь на конкретный контакт в схеме. Будет непонятно где какой контакт по счету и т.д. путанице при проверки больше, чем пользы от названий контактов KL.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Оффлайн Толя

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 116
  • Country: ru
    • Просмотр профиля
    • Awards
2) KL1.1 это нормальное и понятное обозначение номера контакта. Иначе вы никак не сошлетесь на конкретный контакт в схеме. Будет непонятно где какой контакт по счету и т.д. путанице при проверки больше, чем пользы от названий контактов KL.
Такое позиционное обозначение допустимо выполнить только при рисовании обычным АВТОКАДом , но при использовании прикладного программного продукта это
не пройдет, так как аппарату и его компонентам присваивается ОДНО позиционное обозначение во всей рабочей документации, включая всякие шиты
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер