1. заземлению прожектора для освещению пешеходного перехода.
Как корректно в проекте показать ответвление от СИП 4-х жильн. жилу на заземл. корпуса.
Может есть у кого узелок?
ПУЭ п.2.4.37 "Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены".
Соответсвенно, вы проводником, которым будете заземлять крюки можно заземлить и корпус светильника. Если вы уже определились с производителем арматуры для подвеса, то возьмите их типовой проект. Там будет и узел подключения светильника и заземление со всей номенклатурой.
Можно ли от сущ. СИП ответвляться ВВГ?
Можно, в некоторых проектах видел АВВГ. Можно кабель проложить в гофре, а можно и без неё. Если почитаете форум, то найдете не один спор по поводу ультрафиолетовой стойкости кабеля.
Проект нужно с ГАИшниками согласовывать?
А они есть?
Если серьезно, то лучше узнать непосредственно в "ГАИ", т.к. работы будут проводится около/на проезжей части и могут потребовать согласование работ с ними, а без проекта, опять же, могут не согласовать работы.