Автор Тема: Питание элеватора от ТП 35/0,4  (Прочитано 1611 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рядом с предприятием проходит ВЛ 35кВ, предложение заказчика, установить ТП 35/0,4кВ.
Никогда не сталкивался с 35кВ, поэтому куча вопросов. Насколько такое решение популярно? Обычно такие ТП открытые, закрытые, в контейнере? Разрывы до зданий принимать как и для ТП 10/0,4? А может лучше промежуточную ТП 35/10?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание элеватора от ТП 35/0,4
« Reply #1 : 23 Січень 2017, 13:32:29 »
предложение заказчика, установить ТП 35/0,4кВ
ТУ на приєднання до електромереж уже взяли ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание элеватора от ТП 35/0,4
« Reply #2 : 23 Січень 2017, 14:10:32 »
предложение заказчика, установить ТП 35/0,4кВ
ТУ на приєднання до електромереж уже взяли ?
На этой стадии о ТУ говорить еще рано. Саму ТП я не буду делать. Сейчас нужно посадить ее на генплане максимально близко к центру нагрузки, т.е. мне нужны габариты, разрывы, охранные зоны. Я так понимаю, если принять КТП 35/0,4, и принять что она будет запитана кабелем по 35кВ, то особых отличий от КТП 10/0,4 не будет? Но я не знаю, насколько контейнерная КТП это хорошее решение, может лучше делать в кирпиче, а может открытую?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание элеватора от ТП 35/0,4
« Reply #4 : 23 Січень 2017, 16:58:36 »
CC19, да, это нормальный рабочий вариант, но все равно до получения ТУ я бы сходил в обл и задал бы вопрос - возможно ли это?. Может быть там линия в перегрузе и для новой КТП ее придется всю менять или еще что-нибудь?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание элеватора от ТП 35/0,4
« Reply #5 : 24 Січень 2017, 10:01:14 »
Андрюха РЗА, тут еще не конкретный случай, пока что для себя хочу выяснить. Т.е. для максимальной экономии места, берем допустим КТП 35/0,4кВ 2х1600, запитуем ее двумя кабелями 35кВ, разрывы берем как от ІІІа до ІІІа (в зависимости от соседнего здания), подъезды до камер трансформаторов. Нюансов не должно быть с точки зрения обслуживания и эксплуатации?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание элеватора от ТП 35/0,4
« Reply #6 : 24 Січень 2017, 11:18:46 »
CC19, может быть 2 кабеля - это если в разрез, может быть один - это если отпайкой. А так - я точно охранные зоны не помню, но вроде бы не отличаются от КТП 10/0,4, но нужно уточнить - могу ошибаться. Ну и размещение согласно ДБН 360-92.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.