Автор Тема: Электроснабжение предприятия по 1-ой категории.  (Прочитано 1405 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте друзья. Помогите принят верное решение.
По заданию на проектирование и Тех. условия мне надо обеспечить электроснабжения по 1-ой категории.
По проекту я устанавливаю двухтрансформаторную подстанцию с двумя секциями шин.
Могу ли я до здания проложить только одну питающую линию от любой из секций шин? И обеспечить этим самым первую категорию?


Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
newrafael2015, исходя из имеющихся данных - нет. Нужно две линии.

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо большое!

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Blink Blink Blink
прочитайте, для начала, раздел 1.2 ПУЭ
затем уточните не относится ли обьект или часть электроприйомников обьекта (пожарные насосы, сигнализация и тому подобное) к особой группе
так как для данной группы электроприемников нужно будет предусмотреть питание от третьего источника через АВР
в идеальном случае, не помешало бы завести еще один фидер на ТП
все зависит от обьекта проектирования, Заказчика, и Сетей

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Blink Blink Blink
в идеальном случае, не помешало бы завести еще один фидер на ТП
А дополнительный фидер  (ДЭС)  можно посадить на одну из двух секций шин (если ТП двухтрансформаторная с двумя секциями)????? Или для нее надо отдельно третью секцию?


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
надо отдельно третью секцию?
Если будет ДЭС , необходимо ставить АВР на три ввода . Ввод 1-секция шин №1 ТП , ввод 2 - секция шин №2 ТП , ввод №3- ДЭС .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Blink Blink Blink
в идеальном случае, не помешало бы завести еще один фидер на ТП
А дополнительный фидер  (ДЭС)  можно посадить на одну из двух секций шин (если ТП двухтрансформаторная с двумя секциями)????? Или для нее надо отдельно третью секцию?

простите, не уточнил
под "фидер"ом имелась ввиду еще одна линия 10 кВ и дополнительное секционирование по 10 кВ в ТП
тут все зависит от необходимости, денежных средств Заказчика и возможности

по поводу третьего источника питания (я так понял рассматриваете - ДЭС), то он, а соответственно и АВР устанавливается на вводе объекта (ВРЩ-0,4 кВ). АВР естественно должен быть на 3 ввода

в любом случае, все «хотелки» уточняйте с Заказчиком
« Останнє редагування: 20 Січень 2017, 00:15:26 від StetsVM »

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Друзья тогда должна подходить схема №1???
Или схема №3 тоже подойдет?
 :wall: :wall: :wall:
Помогите уж пожалуйста.

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто-нибудь помогите

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
newrafael2015, для того, чтобы Вам помогли, вы бы для начала написали полную картину: что за объект (жилой дом, коттедж, офис, промплощадка), какие есть потребители на ВРП, какие потребители должны питаться от дизеля (и нужен ли он вообще). Вы, сами, не видите разницу между схемой №1 и схемой №3?

 