Подниму тему - а, если ППКП предлагается установить на кровле (там обустроено небольшое помещение охраны, там видео и т.д.), тем самым
не обеспечивается легкодоступность для пож. подразделений ?
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
6.7.1 Місце розташування ППКП
ППКП мае бути розташоване так, щоб:
а) Індикація та елементи керування були легкодоступні для підрозділів пожежної схорони та
осіб, відповідальних за експлуатацію будівлі;
Какие варианты? Критично ли, в таком случае, не ставить дублирующую панель ближе ко входу в здание? Просто, предусмотреть ППКП на кровле в помещении охраны, прописав это в ТЗ?
Так же п. 5.9 ДБН В.2.5-56:2014
Це приміщення повинно розміщуватись на першому або
цокольному поверхах будинків площею, що забезпечує розміщення техобладнання, пристроїв
управління та чергового персоналу, а для об’єктів, які підлягають обладнанню системами оповіщення типів 4 (С04) або 5 (С05), площа цього приміщення повинна бути не менше 15 м2.
Допускається розміщення пожежного поста вище першого поверху, при цьому вихід з такого
приміщення повинен бути назовні, на сходову клітку, у вестибюль або коридор,
що мають вихід
назовні.Выход на кровлю, а потом по наружной лестнице на землю, можно считать "назовні"?