Автор Тема: противопожарные ворота  (Прочитано 1665 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 86
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
противопожарные ворота
« : 16 Січень 2017, 17:06:53 »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли требование о необходимости ручного управления противопожарными воротами.
Ни в ДБН В.2.5-56:2014, ни в Правилах пожарной безопасности – не нашла.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: противопожарные ворота
« Reply #1 : 16 Січень 2017, 17:45:54 »
Ворота при пожаре должны быть закрыты. Правильно?
Если Ваша автоматика отсохнет, что делать?

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 388
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: противопожарные ворота
« Reply #2 : 17 Січень 2017, 14:02:27 »
ДБН В.1.1-7:2002
4.28. Протипожежні вікна не повинні відчинятися. Протипожежні двері та ворота повинні мати пристрої для самозачинення та ущільнення в притулах.
Протипожежні двері, ворота, люки, що за технологічних або інших умов експлуатації повинні бути у відкритому положенні, слід обладнувати пристроями для їх автоматичного зачинення під час пожежі, за винятком випадків, обумовлених НД. 

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: противопожарные ворота
« Reply #3 : 17 Січень 2017, 14:10:18 »
Gannibal, вопрос о ручном закрытии, а не автоматическом.
Кроме того, уже рулит, вроде, ДБН В.1.1-7:2016
http://eom.com.ua/index.php?topic=21371.new#new

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 388
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: противопожарные ворота
« Reply #4 : 17 Січень 2017, 16:37:38 »
Протипожежні двері та ворота повинні мати пристрої для самозачинення та ущільнення в притулах.
ДБН В.1.1-7:2016 вступит в силу через 90 дней после публикации

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: противопожарные ворота
« Reply #5 : 17 Січень 2017, 17:14:54 »
Протипожежні двері та ворота повинні мати пристрої для самозачинення та ущільнення в притулах.
Это те, которые нормально закрыты.
А те, которые находятся в нормально открытом состоянии - Протипожежні двері, ворота, люки, що за технологічних або інших умов експлуатації повинні бути у відкритому положенні, слід обладнувати пристроями для їх автоматичного зачинення під час пожежі, за винятком випадків, обумовлених НД.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: противопожарные ворота
« Reply #6 : 17 Січень 2017, 22:25:11 »
А те, которые находятся в нормально открытом состоянии - Протипожежні двері, ворота, люки, що за технологічних або інших умов експлуатації повинні бути у відкритому положенні, слід обладнувати пристроями для їх автоматичного зачинення під час пожежі, за винятком випадків, обумовлених НД.
А кто сказал что автоматическое закрывание должно быть средствами противопожарной автоматики?
Думаю будет не лишним посмотреть старые добрые механические средства, например стр. 157-160 "Пожарная профилактика в строительстве" Кудаленкин или Грушевский
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: противопожарные ворота
« Reply #7 : 18 Січень 2017, 09:54:48 »
Думаю будет не лишним посмотреть старые добрые механические средства,
Автоматическое - подразумевает отсутствие человеческого фактора в процессе.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: противопожарные ворота
« Reply #8 : 18 Січень 2017, 14:51:27 »
Автоматическое - подразумевает отсутствие человеческого фактора в процессе.
а при чём тут человеческий фактор? вы смотрели книгу?
там идёт речь о системах плавких замков, противовесов и тому подобных МЕХАНИЧЕСКИХ устройствах!
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 850
  • Повідомлень: 6 510
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: противопожарные ворота
« Reply #9 : 18 Січень 2017, 14:59:14 »
а при чём тут человеческий фактор?
Прочитайте первый вопрос автора темы.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: противопожарные ворота
« Reply #10 : 21 Січень 2017, 23:59:25 »
Прочитайте первый вопрос автора темы.
тогда почитайте свой первый ответ! зачем Вы начали про автоматику человеку писать?
ув. Gannibal процитировал норму, без уточнения "автоматического" закрывания.
или может Вы устанавливаете электрические доводчики на п/п двери и ворота?
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline SANYA84

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 282
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: противопожарные ворота
« Reply #11 : 02 Лютий 2017, 11:34:57 »
ДБН В.2.3-15~2007
8.37   Керування   системами   протидимного   захисту   повинне   здійснюватися автоматично - від пожежної сигналізації, дистанційно - з центрального пульта керування протипожежними системами, а також від кнопок або механічних пристроїв  ручного пуску,  які   встановлюються   при   в'їзді   на  поверх  гаража,   на  сходових площадках на поверхах (у шафах пожежних кранів).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: