Виносні трансформатори
« : 11 Січень 2017, 13:49:23 »
Доброго дня.
Підкажіть,
В Нас є ТП 10/0,4кВ, і Ми хочемо збільшити потужність.
Ми отримали ТУ від Київенерго, де вказано "Спорудити ТП-10/0,4кВ (Т3, Т4) по схемі виносних трансформаторів. Встановити тр-ри необхідної потужності ...".
Правильно Я розумію, що під виносними трансформаторами розуміється, що РУ-10кВ нової ТП буде розміщено в старому ТП, а в новому ТП (в 150м від старого) буде лише два трансформатори і ру-0,4кВ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Виносні трансформатори
« Reply #1 : 11 Січень 2017, 13:59:55 »
Правильно Я розумію
правильно

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Виносні трансформатори
« Reply #2 : 11 Січень 2017, 16:04:19 »
maxemys07, Поняли Вы все правильно. И при этом, у Выносных трансформаторов есть несколько особенностей.
В частности по 10 кВ их, как правило, защищают с помощью вакуумников и релейной защиты. Иногда, как исключение, с боями можно пробить в Киевнегро их защиту с помощью ПКТ, но это нужно очень сильно постараться. В любом случае, Вам нужно убедиться, что в существующем ТП есть место еще под 2 ячейки по 10 кВ.
Плюс нужно четко понимать где у Вас граница балансовой принадлежности, и, соответственно, где будет учет.
А если выносные трансформаторы у Вас сухие, тот там еще масса нюансов по поводу термозащиты и защиты максимального напряжения.
« Останнє редагування: 11 Січень 2017, 16:06:03 від Андрюха РЗА »