Автор Тема: Трансформатор тока для конденсаторной установки  (Прочитано 608 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн yuli

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 434
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Добрый день. Если мы конденсаторные установки ставим в РУ-0,4 кВ и в вводной ячейке на одну из фаз устанавливаем трансформатор тока для конденсаторной установки, то этот трансформатор тока на какой ток надо выбирать - на ток, который протекает по шинах во вводной ячейке (например, если у нас ТП 2х1000 кВА, то в вводной ячейке будет ток 2000 А) или на ток конденсаторной батареи? Спасибо.

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 76
  • -Receive: 1019
  • Сообщений: 4 197
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
рансформатор тока на какой ток надо выбирать - на ток, который протекает по шинах во вводной ячейке
На ток, который протекает по шинах во вводной ячейке
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн yuli

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 434
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
спасибо, то есть на 2000/5

Сергей...

  • Гость
Величина тока в конденсаторной батареи нужна для защиты или амперметра. ТТ, установленный на вводной шине, будет давать величину тока на шине. Каким боком это относится к конденсаторной батареи?

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 76
  • -Receive: 1019
  • Сообщений: 4 197
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
ТТ, установленный на вводной шине, будет давать величину тока на шине. Каким боком это относится к конденсаторной батареи?
Автоматическое регулирование мощности конденсаторной устанвки осуществляется в зависимости от потребляемого тока измеряемого на вводе в щит .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Сергей...

  • Гость
Ясно... В Вашем ответе есть ответ на первоначальный вопрос
в зависимости от потребляемого тока измеряемого на вводе в щит .

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер
Визуальная проверка:
Наберите символы отображаемые на изображении
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы отображаемые на изображении:
В чем измеряется разность электрических потенциалов?:
Единица измерения силы тока (с маленькой буквы):