Дійсно, є такий документ :ДБН В.2.5-28 Природне і штучне освітлення
А что, проект 2016-го года уже приняли?
Впрочем, там освещение безопасности называют теперь резервным, но суть та же:
4.73. Освітлення безпеки слід передбачати у випадках, коли відключення робочого освітлення і пов'язане з цим порушення обслуговування устаткування і механізмів може викликати:
- вибух, пожежу, отруєння людей;
- тривале порушення технологічного процесу;
- порушення роботи таких об'єктів, як електричні станції, вузли радіо- і телевізійних передач і зв'язку, диспетчерські пункти, насосні установки водопостачання, каналізації і теплофікації, установки вентиляційні і кондиціонування повітря для виробничих приміщень, в яких неприпустиме призупинення роботи тощо;
- порушення режиму дитячих установ незалежно від чисельності присутніх у них дітей.
Отсюда и надо выходить. Если свет на кухне выключится в процессе приготовления обеда или ужина, то будет не очень хорошо всем.
В новом ДБН (это п.8.9.5) еще добавлено: "Резервне освітлення, як правило, не повинно використовуватися для цілей
евакуаційного освітлення.". Хотя и разрешается.