Автор Тема: Автомобильные весы и КПП Категория надежности электроснабжения.  (Прочитано 2559 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Alphabravo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 95
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Предприятие по изготовлению электроники. Где можно посмотреть категорию надежности электроснабжения контрольно-пропускного пункта на въезде на предприятие и автомобильные весы на территории предприятия.
Сам считаю, что для КПП - 2-я категория; для весов - 3-я
Мнения ничего не стоят, бесценны факты.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю, что КПП, ввиду наличия охранного видеонаблюдения, все же относится к 1 категории.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ввиду наличия охранного видеонаблюдения, все же относится к 1 категории.
Якщо там є охоронна сигналізація так тільки вона може відноситися до I категорії надійності електропостачання а не уся прохідна . Для такої сигналізації можна передбачити окремий блок аварійного живлення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ввиду наличия охранного видеонаблюдения, все же относится к 1 категории.
Якщо там є охоронна сигналізація так тільки вона може відноситися до I категорії надійності електропостачання а не уся прохідна . Для такої сигналізації можна передбачити окремий блок аварійного живлення .
Можно. Но лучше все же 2 независимых ввода с АВР, так-как еще имеются автоматические турникеты, въездные ворота, система контроля доступом.
« Останнє редагування: 26 Грудень 2016, 16:17:42 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 