Автор Тема: Спуск с лотка к мотору  (Прочитано 1366 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1040
  • -Receive: 552
  • Сообщений: 2 942
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
По потолку проложен лоток с линиями электроснабжения моторов.
Моторы находяться почти по центру помещений на высоте 1м.
Как правильно спуститься с лотка к мотору?
Возможности прокладывать в полу нету, так как это реконструкция и пол уже существующий.
Заранее благодарен за совет.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 202
  • -Receive: 628
  • Сообщений: 6 910
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Ответ #1 : 26 Декабрь 2016, 11:53:03 »
Как правильно спуститься с лотка к мотору?
В трубе. Насосы, обычно устанавливаются на рамах, к раме пиварить трубу. Если варить не получится, то, к примеру, у ДКС есть стойкикоторые можно крепить к полу (или к потолку) анкерами.

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1040
  • -Receive: 552
  • Сообщений: 2 942
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Ответ #2 : 26 Декабрь 2016, 12:05:14 »
у ДКС есть стойкикоторые можно крепить к полу (или к потолку) анкерами.
А можно ссылочку, а то что-то перелопатил каталог и не нашел.
Спасибо!

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 97
  • -Receive: 1238
  • Сообщений: 7 105
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Ответ #3 : 26 Декабрь 2016, 12:09:38 »
1. Отводом от магистрального лотка вниз в лотке меньшего размера (например в перфорированном лотке 50х35мм ООО "SCaT" г. Краматорск), с креплением проводов и кабелей при вертикальном расположении выполнять с интервалом не более 1 м с помощью лент-пряжек для крепления кабелей.
Ввод кабелей при подходе к ЭД на расстоянии 300-400 мм  выполнить в металлорукаве.
2. Или как вариант использовать вместо короба перфорированный швеллер К240У2 (полосу К106У2) по ГОСТ15150. Но так-как очевидно это не одиночный кабель, а будет еще и контрольный кабель, то предпочтительнее все же использовать первый вариант.
З.Ы. Думаю, что вариант спуска в трубе: во-первых не экономично, так-как кабель нужно защищать только до высоты 2 м; во-вторых не эстетично если посреди цеха торчат опуски труб, если это все хозяйство можно свести с контролными кабелями в один лоток (короб) меньшего профиля и в-третьих такую конструкцию проще крепить и естественно легче монтировать кабели.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2016, 12:17:57 от grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1040
  • -Receive: 552
  • Сообщений: 2 942
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Ответ #4 : 26 Декабрь 2016, 12:14:53 »
Ввод кабелей при подходе к ЭД на расстоянии 300-400 мм  выполнить в металлорукаве.
А где это требование звучит?
. Отводом от магистрального лотка вниз в лотке меньшего размера (например в перфорированном лотке 50х35мм ООО "SCaT" г. Краматорск),
А как его закрепить и на потолке и на полу? Не будет ли он гнуться если его кто-то случайно "заденет"?

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 97
  • -Receive: 1238
  • Сообщений: 7 105
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Ответ #5 : 26 Декабрь 2016, 12:25:09 »
А как его закрепить и на потолке и на полу? Не будет ли он гнуться если его кто-то случайно "заденет"?
1. Это типовое решения. Вверху крепят к магистральному лотку, внизу к раме насоса (электродвигателя) с помощью привареваемой конструкции.
2. При открытой прокладке или прокладке по конструкциям кабель при подводе к ЭД обязательно должен защищаться с помощью металлорукава или готового гибкого ввода К1080-К1088.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2016, 12:31:19 от grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1040
  • -Receive: 552
  • Сообщений: 2 942
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Ответ #6 : 26 Декабрь 2016, 12:31:15 »
2. При открытой прокладке или прокладке по конструкциям кабель при подводе к ЭД обязательно должен защищаться с помощью металлорукава или готового гибкого ввода.
Это спускается кабель ВВГ 5х2.5 по лотку и тут за 400мм до подключения к мотору начинается металорукав?

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 202
  • -Receive: 628
  • Сообщений: 6 910
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Ответ #7 : 26 Декабрь 2016, 12:38:31 »

andery, не нашел в сети каталог, у меня старый, возможно изменилось название. В старом каталоге это называется подвесом: Подвес одиночный 41х21, Подвес двойной 41х21, Подвес двойной 41х41. Есть еще крепления к потолку SSM и SSH, но к ним нужно еще подбирать профиль
А где это требование звучит?

Это из ПУЭ, не помню на счет расстояния... Это требование обусловленно тем что на двигателях присутствует вибрация, поэтому ввод должен быть гибким и помимо гофры (металлорукава) этот участок нужно выполнять  кабелем (проводом) с "мягкой" жилой (типа ПВ-3)

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 97
  • -Receive: 1238
  • Сообщений: 7 105
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Ответ #8 : 26 Декабрь 2016, 12:43:00 »
Это спускается кабель ВВГ 5х2.5 по лотку и тут за 400м до подключения к мотору начинается металорукав?
Да, спускается кабель ВВГнг 5х2,5 в коробе с крышкой до высоты установленного ЭД, а открытый участок кабеля защищается или металлорукавом или гибким вводом (монтажная длина гибкого ввода от 425 до 940мм-в зависимости от типа).
Такой гибкий участок нужен для облегчения монтажа и возможности ввода кабеля в борно ЭД.
Р.S. Выполнение вставки гибким кабелем требуется только для ЭД установленных на виброоснованиях (для вентиляторов, дробилок и т.д).
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2016, 12:47:07 от grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1040
  • -Receive: 552
  • Сообщений: 2 942
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Ответ #9 : 26 Декабрь 2016, 13:32:11 »
Да, спускается кабель ВВГнг 5х2,5 в коробе с крышкой
А зачем короб (лоток) с крышкой?

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 97
  • -Receive: 1238
  • Сообщений: 7 105
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Ответ #10 : 26 Декабрь 2016, 14:09:10 »
А зачем короб (лоток) с крышкой?
Можно без кришки. Если двигатель установлен на высоте 1 м, то в этом случае кабель до высоты 1,5м должен быть защищен металлорукавом: ПУЭ п.2.1.28 "У  виробничих  приміщеннях  спуски ...мають  бути  захищеними  від механічних  впливів  до  висоти  не  менше  ніж  1,5  м  від  рівня  підлоги  або площадки  обслуговування".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 1034
  • Сообщений: 4 251
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Ответ #11 : 26 Декабрь 2016, 14:54:27 »
ПУЭ п.2.1.28
Цей пункт стосується незахищених проводів і не стосується захищених проводів і кабелів .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 202
  • -Receive: 628
  • Сообщений: 6 910
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Ответ #12 : 26 Декабрь 2016, 15:32:29 »
ПУЭ п.2.1.28
grossel, а это ПУЭ какого года? В редакции 2014 в этом пункте речь идет о коробках

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 1034
  • Сообщений: 4 251
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Ответ #13 : 26 Декабрь 2016, 15:58:00 »
В редакции 2014 в этом пункте речь идет о коробках
Зміни . Наказ №479 від ЗО липня 2015 року
Про внесення змін та доповнень до розділу 2 Правил улаштування Електроустановок
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 97
  • -Receive: 1238
  • Сообщений: 7 105
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Ответ #14 : 26 Декабрь 2016, 16:14:15 »
Цей пункт стосується незахищених проводів і не стосується захищених проводів і кабелів
Серьезно?
Кабель ВВГнг имеет защиту от механических повреждений? И на доступной высоте вы такие кабели не защищаете от механических повреждений? :D
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер