Автор Тема: Прокладка КЛ и теплопровода на территори завода  (Прочитано 1373 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На территории завода строят твердотопливную котельню отдельным зданием.
От котельни будут прокладывать теплопровод к зданию.
Территория заасфальтирована.
Т.к. не хочется разрывать асфальт в нескольких местах, можно ли проложить кабельные линии в трубах для питания котельной в одной траншее с теплотрассой на расстоянии 0.25м?
п. 2.63 ПУЭ гласит
Quote (selected)
2.3.63. У разі прокладання КЛ будь-якої напруги паралельно з трубопроводами
відстані між ними по горизонталі в просвіті мають бути не меншими ніж:
-.......
- 1,0 м - до стінок каналу теплопроводів.
Теплопровід на усій ділянці зближення з КЛ повинен мати таку теплоізоляцію, щоб додаткове нагрівання від теплопроводу в місці прокладання кабелю в будь-яку пору року не перевиш,увало 10 °С для КЛ напругою до 20 кВ і 5 °С - для КЛ напругою понад 20 кВ.
Паралельно прокладати кабелі над і під трубопроводами заборонено.
На територіях стисненої забудови дозволено зменшувати відстань між кабелями
і трубопроводами, крім трубопроводів з газами і горючими рідинами, до відстані:
- 0,25 м - у разі прокладання кабелів напругою до 35 кВ в трубах;
- 0,5 м - у разі прокладання кабелів напругою до 35 кВ без спеціального
захисту;
Понятное дело что теплоизоляция будет наилучшей, т.к. выкидывать тепло в землю зря никто не будет.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, А чем вы собираетесь обосновать "Стиснену забудову"?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, так как обслуживать и теплопровод и КЛ будет завод я не вижу причин, кроме как нормативных, не пустить их в одной траншее на расстоянии пусть не 0.25 а 0.5м.
Ведь кабель будет в трубе.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ведь кабель будет в трубе.
andery, так при прокладке в трубе могут понадобится колодцы. Не проще сделать траншею на 1-1,5метра шире

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 288
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А у мене інша засторога. Глибина прокладання теплопроводу та кабелю однакові чи різні?
« Останнє редагування: 19 Грудень 2016, 12:55:05 від Roman »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: