1. ГРП не может относится к специальным объектам, так-как в данном помещении при нормальном технологическом режиме не образуются взрывоопасные вещества и газы, а возникают только в результате аварий.
И тут я полностью согласен с Roman3R, что если нет дыхательных технологических сбросных гусаков, то данное сооружение относится ко ІІ-у уровню молниезащиты и защита которого выполняется не изолированным молниеотводом, а любым из способов указанных в ДСТУ Б В.2.5-38 или комбинацией из молниеприемной сетки и стержневого молниеотвода установленного на кровле в районе гусака и защищающего выступающую над кровлей на 1 м металлическую часть аварийного гусака.
2. Сугор, извините вы невнимательно читаете нормы. Да, при наличии только аварийного гусака зона над обрезом трубы цилиндром не защищается, но учитывается взрывоопасная зона самой установки (в вашем случае ШГРП), которая, согласно ПУЭ, образует зону по вертикали и горизонтали 3м от технологической установки, фланцевых соединений и запорной арматуры. То есть если вы внимательно посчитаете-это по горизонтали 3 в одну сторону от ШГРП и 3м в другую, а по вертикали при установочной высоте ШГРП-1,6м, да плюс 3м от установки получается высота отметки верхнего уровня необходимой зоны защиты-4,6м. То есть при небходимой высоте вывода гусака 4м, вы его запросто накрываете.