Ситуація така. Школа реконструкція. Заміна всіх ламп на світлодіодні. Створюється нова вітка евакуаційного освітлення, і окрема вітка освітлення безпеки (+покажчики виходів).

Тобто освітлення безпеки (покажчики виходів+стрілки) виконуються простим кабелем ВВГ, на них встановлюються АКБ, і вони працюють постійно. При зникненні напруги переходять в режим на АКБ і працюють не менше 1год. Тут все зрозуміло...
Евакуаційне освітлення, виконується спец. кабелем типу HNH FE180/E30, на світильниках немає АКБ, і воно повинно вмикатись при зникненні напруги робочого освітлення.

Питання таке: яке реле напруги поставити у щити ЩАО (8шт), щоб воно працювало на трьохфазну мережу, вмикало її при зникненні робочої напруги, коли у існуючих щитках немає місця і немає сенсу ставити контактори....????

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
на світильниках немає АКБ, і воно повинно вмикатись при зникненні напруги робочого освітлення.
И каким образом все это будет работать когда пропадет напряжение в сети?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питання таке: яке реле напруги поставити у щити ЩАО (8шт), щоб воно працювало на трьохфазну мережу, вмикало її при зникненні робочої напруги, коли у існуючих щитках немає місця і немає сенсу ставити контактори.
В зависимости от схемы и нагрузки: ДПФ-41(ДПФ-42) Ін=8А; АПФ-4хх Ін=16А ПП "Електросвіт" м.Львів; ЕЛ-21 (ЕЛ-23) Ін=16А ОАО "РЕЛСіС" м.Київ.
Все аппараты ограничены нагрузкой на переключающие контакты не более 16А. Поэтому целесообразно в схеме использовать реле наличия и контроля напряжения и плюс модульные контакторы (с дешевых например фирмы ИЭК).